没有设置火灾报警系统的消火栓里面需要设置起泵按钮吗?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2016年06月22日 22:52:06
只看楼主

一个多层建筑 设置有消火栓 但没设置火灾报警系统 消火栓箱里面需要设置起泵按钮吗?

一个多层建筑 设置有消火栓 但没设置火灾报警系统 消火栓箱里面需要设置起泵按钮吗?
免费打赏
miaozq86
2016年06月23日 12:50:36
2楼
需要,用直接起泵的方式连到泵房,除非你管里一直有压力,开了水龙头就喷水
回复
ljn112233
2016年06月23日 16:23:35
3楼
需要。。。。。
回复
fengdongming186
2016年06月24日 10:21:12
4楼
需要。。。。。。。。。。。。。。。
回复
xyzpilot
2016年06月26日 17:11:47
5楼
新消防规范是不是取消了消防箱内的启泵按钮呢?
回复
菜鸟小王
2016年06月26日 17:22:41
6楼
与你们单位水专业商量,看他们设计时有无按钮起泵方式!泵如何控制启动理论上是水专业说了算吧!
回复
xyzpilot
2016年06月26日 17:49:43
7楼
问了水专业 他也说不清楚 现在的设计水平都不行 还是只有靠自己搞清楚 所有还不如请教论坛上的高手
回复
yang66yang
2017年03月27日 09:42:27
8楼
是的,应该要和水的协商,如果有水压就是不需要的
回复
孙学生
2017年05月05日 11:52:33
9楼
按照《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.19:消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。
回复
gxmyya
2017年05月05日 15:00:26
10楼
如果有消防泵就需要启泵按钮,如消火栓用市政压力就够,就不需要。
回复
zwx_29
2017年05月05日 15:43:23
11楼
有消火栓一般都会有消火栓泵,肯定有启动按钮啊
回复

相关推荐

APP内打开