消火栓按钮是否需要起泵线?
hujiang2255
2015年05月26日 09:25:32
只看楼主

按照火灾自动报警的新规,建筑已经设置了火灾报警系统,是否需要设置起泵线,只需要设置信号线?

按照火灾自动报警的新规,建筑已经设置了火灾报警系统,是否需要设置起泵线,只需要设置信号线?
co1432878175522
2015年05月29日 13:50:37
22楼
只用于报警 不直接起泵
回复
zzalex
2015年05月29日 15:00:51
23楼
不错,感谢提供。学习了!
回复
tcl1201
2015年05月29日 15:14:15
24楼
电气925 发表于 2015-5-26 16:19 为什么不需要不能直接启泵 需要反馈至消控中心 在经过确认后电动或手动起泵
回复
hq9edu
2015年06月01日 10:35:18
25楼
处处皆学问,各路大神高!
回复
牛广人
2015年06月01日 14:54:29
26楼
现在技术不断更新,学习了。
回复
renyyok
2015年06月02日 01:19:27
27楼
按照新规范,消防启泵线只如下设置:
1、消防控制室到消防泵(即除了用报警及联动总线与消防泵控制箱的输入输出模块连接以外,再从消防控制室单独设一组消防启泵线直接接到消防泵控制箱上)
2、高位消防水箱出水管上的流量开关到消防泵控制箱
3、消防泵出水干管的低压压力开关到消防泵控制箱
4、大空间智能灭火系统等,根据相应规范设置。
回复
byqdsq
2015年06月02日 07:52:55
28楼
不需要了,只要联动就行
回复
lifei0104
2015年06月02日 10:20:54
29楼
学习,受教了,请问一下,消防电源是不是要单独设置啊??
回复
cd01230123
2015年06月02日 15:08:26
30楼
谢谢,非常好的资料。
回复
懒懒懒
2015年06月02日 15:09:10
31楼

学习了
回复