如题,我是刚入行做电不久的新人,最近经常有业主问我可不可以让火灾报警和消防泵联锁。我听说是稳高压系统不需要联锁,临时高压系统需要联锁。所以,求证下是不是这样。如果是稳高压系统是不是也可以做联锁?谢谢各位前辈、高人。
如题,我是刚入行做电不久的新人,最近经常有业主问我可不可以让火灾报警和消防泵联锁。
我听说是稳高压系统不需要联锁,临时高压系统需要联锁。
所以,求证下是不是这样。
如果是稳高压系统是不是也可以做联锁?
谢谢各位前辈、高人。
33楼
正解,我查的相关资料上也是这么说的。
回复
34楼
当消火栓需要由水泵启动时,就要用启动按钮,不需要由水泵启动时就不用启动按钮
回复
35楼
dddddddddddddddddddddddddddd
回复
36楼
8.4.3中第八条 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;
我是搞消防检测的,我们这里一般上了火灾自动报警系统的,消火栓箱内都会配置消火栓按钮来连锁消防泵启动,各省的地方标准也有差异建议你在看看地方标准吧。
一般民用建筑大多都属于临时高压给水系统,稳压泵不需要与火灾报警连锁,它是由电接点压力表来控制启、停维持管网压力的。
回复
37楼
蓄意灌水,应该拉出去“咔嚓”;P
回复
38楼
我们这边稳高压系统也有起泵按钮,估计和设计人员的理解有关,反正消防只能多做不能少做。
回复
39楼
估计你这样的话 呵呵呵 图纸 建审过不了
回复
40楼
现在一般都是临时高压系统,应该做联动.不然不好控制
回复
41楼
:time:
回复
42楼
临高压才用做启动按钮把
回复