两台变压器并列运行的容量比,在水电站机电设计手册中说容量比不应大于3:1,在《电力变压器选用导则》GB/T 17466-1998的6.1 d)容量比在0.5~2之间。应该取哪一个?
两台变压器并列运行的容量比,在水电站机电设计手册中说容量比不应大于3:1,在《电力变压器选用导则》GB/T 17466-1998的6.1 d)容量比在0.5~2之间。应该取哪一个?
12楼
两台变压器的容量比不入能大于3:1
回复
13楼
3:1.负荷利用率不高,只能通过调整各变压器的阻抗电压,高的短路阻抗小于容量低的短路阻抗。
回复
14楼
关键看你所用变压器是用在什么地方,对于输变来说一般是按3:1进行,而对于一般用户或企业来说因其变压器容量都不是很大,选择0.5~2,具体要看你的变压器功能及变比多少而定,是对不了书的,要灵活运用。
回复
15楼
同意6的楼说法,说得好
回复
16楼
应该是3:1:victory:
回复
17楼
关键看你所用变压器是用在什么地方,对于输变来说一般是按3:1进行,而对于一般用户或企业来说因其变压器容量都不是很大,选择0.5~2,具体要看你的变压器功能及变比多少而定,是对不了书的,要灵活运用关键看你所用变压器是用在什么地方,对于输变来说一般是按3:1进行,而对于一般用户或企业来说因其变压器容量都不是很大,选择0.5~2,具体要看你的变压器功能及变比多少而定,是对不了书的,要灵活运用关键看你所用变压器是用在什么地方,对于输变来说一般是按3:1进行,而对于一般用户或企业来说因其变压器容量都不是很大,选择0.5~2,具体要看你的变压器功能及变比多少而定,是对不了书的,要灵活运用关键看你所用变压器是用在什么地方,对于输变来说一般是按3:1进行,而对于一般用户或企业来说因其变压器容量都不是很大,选择0.5~2,具体要看你的变压器功能及变比多少而定,是对不了书的,要灵活运用
回复
18楼
两台变压器并列运行必须具备的条件:
1、电压比相同,其最大的差值不得超过+ -/0.5%(也有说是容量不得超过3/1——
2、接线组别相同(如DYN、YYN)
3、短路阻抗相同
4、电压相同
如果电压相差过大,则在并列运行时将产生环流,影响变压器出力
如果接线组别不同,则会造成短路或很大的环流
回复
19楼
两台变压器并列运行必须具备的条件:
1、电压比相同,其最大的差值不得超过+ -/0.5%(也有说是容量不得超过3/1——
2、接线组别相同(如DYN、YYN)
3、短路阻抗相同
4、电压相同
如果电压相差过大,则在并列运行时将产生环流,影响变压器出力
如果接线组别不同,则会造成短路或很大的环流
回复
20楼
:) 6楼说的挺清楚了。
回复
21楼
根据运行经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1。因为不同容量的变压器阻抗值较大,负荷分配极不平衡;同时从运行角度虑,当运行方式改变、检修、事故停电时,小容量的变压器将起不到备用的作用。
回复