变压器并列运行容量问题
dczms
dczms Lv.7
2008年10月30日 11:18:41
来自于变压器
只看楼主

两台变压器并列运行的容量比,在水电站机电设计手册中说容量比不应大于3:1,在《电力变压器选用导则》GB/T 17466-1998的6.1 d)容量比在0.5~2之间。应该取哪一个?

两台变压器并列运行的容量比,在水电站机电设计手册中说容量比不应大于3:1,在《电力变压器选用导则》GB/T 17466-1998的6.1 d)容量比在0.5~2之间。应该取哪一个?
免费打赏
dugu007jiams
2008年11月05日 08:19:14
2楼
教科书上是说3:1.
回复
chym0822
2008年11月06日 08:43:04
3楼
规程上是2:1不宜并列运行,不是不能并列运行。究竟能不能并列运行要按照实际参数计算,规程上有运行建议。
回复
33687062
2008年11月06日 10:15:19
4楼
搞两台相同容量的就搞定了嘛:lol
回复
炊烟111111
2008年11月07日 22:03:54
5楼
很多资料上都是不大于3:1,到底为什么不清楚,我们这容量是一样
回复
zcliang_007
2008年12月12日 14:14:14
6楼
根据运行经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1。因为不同容量的变压器阻抗值较大,负荷分配极不平衡;同时从运行角度虑,当运行方式改变、检修、事故停电时,小容量的变压器将起不到备用的作用。
回复
liugaohui
2008年12月14日 20:51:25
7楼
具体不太清除:) :)
回复
wensummer1980
2008年12月15日 13:09:49
8楼
《工业与民用配电设计手册》是3:1
回复
bqg
2008年12月15日 13:51:09
9楼


6楼说的挺清楚了。 :time: :handshake
回复
黑铁匠
2008年12月17日 08:26:33
10楼

有道理,一般同容量并列运行的多吧
回复
waboe
2008年12月17日 17:02:03
11楼
关键看你所用变压器是用在什么地方,对于输变来说一般是按3:1进行,而对于一般用户或企业来说因其变压器容量都不是很大,选择0.5~2,具体要看你的变压器功能及变比多少而定,是对不了书的,要灵活运用。
回复

相关推荐

APP内打开