两台变压器并列运行的容量比,在水电站机电设计手册中说容量比不应大于3:1,在《电力变压器选用导则》GB/T 17466-1998的6.1 d)容量比在0.5~2之间。应该取哪一个?
两台变压器并列运行的容量比,在水电站机电设计手册中说容量比不应大于3:1,在《电力变压器选用导则》GB/T 17466-1998的6.1 d)容量比在0.5~2之间。应该取哪一个?
2楼
教科书上是说3:1.
回复
3楼
规程上是2:1不宜并列运行,不是不能并列运行。究竟能不能并列运行要按照实际参数计算,规程上有运行建议。
回复
4楼
搞两台相同容量的就搞定了嘛:lol
回复
5楼
很多资料上都是不大于3:1,到底为什么不清楚,我们这容量是一样
回复
6楼
根据运行经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1。因为不同容量的变压器阻抗值较大,负荷分配极不平衡;同时从运行角度虑,当运行方式改变、检修、事故停电时,小容量的变压器将起不到备用的作用。
回复
7楼
具体不太清除:) :)
回复
8楼
《工业与民用配电设计手册》是3:1
回复
9楼
6楼说的挺清楚了。 :time: :handshake
回复
10楼
有道理,一般同容量并列运行的多吧
回复
11楼
关键看你所用变压器是用在什么地方,对于输变来说一般是按3:1进行,而对于一般用户或企业来说因其变压器容量都不是很大,选择0.5~2,具体要看你的变压器功能及变比多少而定,是对不了书的,要灵活运用。