【求助】隔离变压器空载合闸时一直跳闸跳到10kv高压开关
我们有个项目,现在问题是这样的:第三级配电的配电柜,后端接隔离变压器,隔离变压器副端暂时空载,零地短接后与前端PE连接。前几天送电时,一路跳闸跳到10KV变压器进线开关,所有开关全跳,太妖了这个配电柜不合闸时是一切正常的,都送得上电。我现在分析有几种可能性,但似乎都不能讲通所有问题:1、既然跳到高压侧了,应该是后端短路,而且应该是三相短路。可问题是短路点在哪里,这么大的短路电流现场项目经理说并没有发生打火或者说哪里有烧焦的痕迹。2、因为隔离变压器在零地短接后又与前端PE连接了,启动的励磁电流顺着PE线返回供电变压器的中性点N线,被继电保护判定为存在零序电流而使供电变压器输出开关跳闸。但问题是其他开关跳闸没办法解释。3、隔离变压器有问题,导致短路跳闸。或者说励磁电流(包括铁芯硅钢片不合格,造成铁芯产生的涡流过大)过大,导致跳闸。但问题是这个问题造成的电流会有超过12.8KA这么大吗?说明一下,变压器的输出主开是3200A的。请各位高手帮忙分析一下,不
【急求】TN-C-S系统总断路器采用3N漏电保护器,一直跳闸
说明: 1、本工程采用杆上变压器,变压器至总断路器电源侧采用TN-C系统,总断路器进线为A、B、C和PEN,总断路器采用正泰产品DZ20L-400/3N300,该断路器进出零线不受分合闸影响,始终为连通状态。 2、由于总断路器距变压器较近(约50m),且水位较高(挖0.5m就出水),经实地测量,总断路器的进线处PEN与该箱内的地排阻值为0,因此总断路器的进线处PEN没有做重复接地,箱子做有保护接地(接地极引一根10mm2BV线截至地排),我是这么做的:从断路器负荷侧出来的A、B、C、N和地排引出的PE线组成TN-S系统。 3、负荷为三相均衡分布的金卤灯等照明。问题: 照明每次通电两个小时左右,总断路器就跳闸,求解决方案。
浩辰CAD-我们一直在努力
浩辰-作为CAD软件行业的北极星,一直以技术核心陪伴用户一同成长,浩辰CAD技术比肩国际,服务情满华夏!1. 浩辰CAD 设计.华夏擎2010用户增值计划启动 为用户持续提供高品质的CAD产品与服务,是浩辰软件17年来坚定不移的信念。我们相信:只有国产CAD软件产业在全球傲然屹立,才能成就浩辰CAD品牌的世界地位。2009年11月13日,我们正式推出"为国产CAD加油!"用户增值计划。为所有国产CAD用户降低成本、增加服务、提升应用! 我们相信:国产CAD更了解中国用户需求;我们相信:国产CAD最值得国人信赖;让我们以实际行动,一起为国产CAD加油!2. 浩辰CAD2010 天正专用(测试版)发布一 平台内置数据接口,与平台同步安装浩辰CAD2010平台内置此建筑数据接口组件,可以选择与平台同步安装。优势:无需在浩辰CAD平台上再二次安装建筑专业解释插件或建筑专业软件,便可以实现建筑自定义对象数据的读取。二