【求助】隔离变压器空载合闸时一直跳闸跳到10kv高压开关
ztuo
ztuo Lv.4
2011年12月08日 22:34:42
来自于变压器
只看楼主

我们有个项目,现在问题是这样的:第三级配电的配电柜,后端接隔离变压器,隔离变压器副端暂时空载,零地短接后与前端PE连接。前几天送电时,一路跳闸跳到10KV变压器进线开关,所有开关全跳,太妖了这个配电柜不合闸时是一切正常的,都送得上电。我现在分析有几种可能性,但似乎都不能讲通所有问题:1、既然跳到高压侧了,应该是后端短路,而且应该是三相短路。可问题是短路点在哪里,这么大的短路电流现场项目经理说并没有发生打火或者说哪里有烧焦的痕迹。

我们有个项目,现在问题是这样的:
第三级配电的配电柜,后端接隔离变压器,隔离变压器副端暂时空载,零地短接后与前端PE连接。
前几天送电时,一路跳闸跳到10KV变压器进线开关,所有开关全跳,太妖了
这个配电柜不合闸时是一切正常的,都送得上电。


我现在分析有几种可能性,但似乎都不能讲通所有问题:
1、既然跳到高压侧了,应该是后端短路,而且应该是三相短路。
可问题是短路点在哪里,这么大的短路电流现场项目经理说并没有发生打火或者说哪里有烧焦的痕迹。
2、因为隔离变压器在零地短接后又与前端PE连接了,启动的励磁电流顺着PE线返回供电变压器的中性点N线,被继电保护判定为存在零序电流而使供电变压器输出开关跳闸。
但问题是其他开关跳闸没办法解释。
3、隔离变压器有问题,导致短路跳闸。或者说励磁电流(包括铁芯硅钢片不合格,造成铁芯产生的涡流过大)过大,导致跳闸。
但问题是这个问题造成的电流会有超过12.8KA这么大吗?说明一下,变压器的输出主开是3200A的。

请各位高手帮忙分析一下,不胜感激!谢谢!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-8 23:32 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2011年12月08日 23:39:33
2楼
先不用分析什么原因引起的,就是这各级断路器都跳闸,就很难解释的通!不论是什么故障(短路、单相接地),都应该只有一个断路器动作跳闸。所有开关都跳了,保护全部没有选择性了!
回复
liuyuepengtt
2011年12月09日 09:06:32
3楼
会不会变压器的激磁涌流造成的。变压器合闸时,有个短暂的电磁过渡过程,时间很短,但电流很大,如果变压器设计不好,这个涌流会非常大。把保护延时放大一点看看
回复
dymu110228
2011年12月09日 09:18:36
4楼
你所指的各级断路器,不知是带失压的,当合隔离变压器时,如高压跳闸,主变失压,,其他带失压功能的开关肯定跳闸啦。
至于是什么原因造成主变跳闸,现场可查主变继保数值判定。
断开隔离变压器零地排连接,再试。
回复
ztuo
2011年12月09日 10:25:51
5楼
而且在此配电柜的上一级还有一组UPS,进出线开关也全都跳了,真的是很难解释得通
回复
ztuo
2011年12月09日 10:27:38
6楼
关键是又是什么导致高压进线跳闸的呢?
回复
feidankt66
2011年12月09日 10:31:17
7楼
这个现象从常理上很难解释的了;期待楼主把最后解决的结果公布出来。
回复
ztuo
2011年12月09日 10:33:14
8楼
结果就是现在我也只能建议我们项目经理用排除法一个个试了,想不通啊
回复
ztuo
2011年12月09日 13:53:39
9楼
期待合理的分析出现
回复
zyz8438
2011年12月09日 14:06:32
10楼
基本排除是短路引起的跳闸。原因很简单,因为没有任何短路点,而且即便是短路,也只是一个断路器跳闸,而不会上下级多处开关跳闸。

推测最大可能还是跟隔离变压器的后侧的零地短接再与前侧PE连接有关。对各断路器的控制回路造成了某种程度的干扰。

顺便问一下,这些开关的控制电源是采用的交流还是直流?
回复
ztuo
2011年12月09日 15:35:59
11楼
开关的控制电源是直流
回复