【求助】隔离变压器空载合闸时一直跳闸跳到10kv高压开关
ztuo
ztuo Lv.4
2011年12月08日 22:34:42
来自于变压器
只看楼主

我们有个项目,现在问题是这样的:第三级配电的配电柜,后端接隔离变压器,隔离变压器副端暂时空载,零地短接后与前端PE连接。前几天送电时,一路跳闸跳到10KV变压器进线开关,所有开关全跳,太妖了这个配电柜不合闸时是一切正常的,都送得上电。我现在分析有几种可能性,但似乎都不能讲通所有问题:1、既然跳到高压侧了,应该是后端短路,而且应该是三相短路。可问题是短路点在哪里,这么大的短路电流现场项目经理说并没有发生打火或者说哪里有烧焦的痕迹。

我们有个项目,现在问题是这样的:
第三级配电的配电柜,后端接隔离变压器,隔离变压器副端暂时空载,零地短接后与前端PE连接。
前几天送电时,一路跳闸跳到10KV变压器进线开关,所有开关全跳,太妖了
这个配电柜不合闸时是一切正常的,都送得上电。


我现在分析有几种可能性,但似乎都不能讲通所有问题:
1、既然跳到高压侧了,应该是后端短路,而且应该是三相短路。
可问题是短路点在哪里,这么大的短路电流现场项目经理说并没有发生打火或者说哪里有烧焦的痕迹。
2、因为隔离变压器在零地短接后又与前端PE连接了,启动的励磁电流顺着PE线返回供电变压器的中性点N线,被继电保护判定为存在零序电流而使供电变压器输出开关跳闸。
但问题是其他开关跳闸没办法解释。
3、隔离变压器有问题,导致短路跳闸。或者说励磁电流(包括铁芯硅钢片不合格,造成铁芯产生的涡流过大)过大,导致跳闸。
但问题是这个问题造成的电流会有超过12.8KA这么大吗?说明一下,变压器的输出主开是3200A的。

请各位高手帮忙分析一下,不胜感激!谢谢!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-8 23:32 编辑 ]
免费打赏
hero_2008
2011年12月09日 22:29:01
12楼
问题出在你的低压侧隔离变压器零地进行了连接
回复
wangjiafeng246
2011年12月12日 10:17:55
13楼
学习学习。
回复
mqli2004
2011年12月12日 11:03:42
14楼
“零地短接后与前端PE连接”问题在此,如果其前端为漏电断路器时。
回复
wangxf
2011年12月12日 11:04:03
15楼
问题可能出在这儿:第三级配电的配电柜,后端接隔离变压器,隔离变压器副端暂时空载,零地短接后与前端PE连接。
请看:1.第三级配电了 2.零地短接了
大致猜想:供电系统进入第一级配电柜时时TN-C系统,然后PEN线分裂成PE线和N线,即构成了所谓的TN-C-S系统,在规范中,PEN线分成PE线和N线后,N线不能重复接地,PE线允许重复接地,并且,PE线和N线不允许再次连接!!!
那么,把第三级配电柜处的PE线和N线断开试试?
回复
不下棋的棋手
2011年12月12日 11:14:55
16楼

是这样吗?请解释一下,学习学习
回复
ejiajiay
2011年12月12日 11:29:17
17楼
嗯,期待结果,
回复
逍遥翁
2011年12月12日 12:05:59
18楼
分享的有道理。
回复
fanyongjian88
2011年12月12日 13:09:03
19楼
隔离变压器出线应单独接地,且出线上接个浪涌预防电压突变。
回复
scm3797
2011年12月12日 15:07:35
20楼
隔离变压器二次需要接地吗?
回复
jxhy2011
2011年12月12日 16:51:45
21楼
不会是二次回路漏电吧?
回复