【求助】隔离变压器空载合闸时一直跳闸跳到10kv高压开关
ztuo
ztuo Lv.4
2011年12月08日 22:34:42
来自于变压器
只看楼主

我们有个项目,现在问题是这样的:第三级配电的配电柜,后端接隔离变压器,隔离变压器副端暂时空载,零地短接后与前端PE连接。前几天送电时,一路跳闸跳到10KV变压器进线开关,所有开关全跳,太妖了这个配电柜不合闸时是一切正常的,都送得上电。我现在分析有几种可能性,但似乎都不能讲通所有问题:1、既然跳到高压侧了,应该是后端短路,而且应该是三相短路。可问题是短路点在哪里,这么大的短路电流现场项目经理说并没有发生打火或者说哪里有烧焦的痕迹。

我们有个项目,现在问题是这样的:
第三级配电的配电柜,后端接隔离变压器,隔离变压器副端暂时空载,零地短接后与前端PE连接。
前几天送电时,一路跳闸跳到10KV变压器进线开关,所有开关全跳,太妖了
这个配电柜不合闸时是一切正常的,都送得上电。


我现在分析有几种可能性,但似乎都不能讲通所有问题:
1、既然跳到高压侧了,应该是后端短路,而且应该是三相短路。
可问题是短路点在哪里,这么大的短路电流现场项目经理说并没有发生打火或者说哪里有烧焦的痕迹。
2、因为隔离变压器在零地短接后又与前端PE连接了,启动的励磁电流顺着PE线返回供电变压器的中性点N线,被继电保护判定为存在零序电流而使供电变压器输出开关跳闸。
但问题是其他开关跳闸没办法解释。
3、隔离变压器有问题,导致短路跳闸。或者说励磁电流(包括铁芯硅钢片不合格,造成铁芯产生的涡流过大)过大,导致跳闸。
但问题是这个问题造成的电流会有超过12.8KA这么大吗?说明一下,变压器的输出主开是3200A的。

请各位高手帮忙分析一下,不胜感激!谢谢!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-8 23:32 编辑 ]
免费打赏
jhongsong123
2011年12月12日 16:53:18
22楼
估计是不好设定与运行方式不匹配,有问题
回复
lzhxgx
2011年12月12日 17:00:18
23楼
对15楼的观点可以考虑
回复
wtyvip
2011年12月12日 17:20:53
24楼

综合楼上的各位意见,我觉得就这个还说得通。
回复
chenshunwu55
2011年12月12日 18:35:15
25楼
再试验下 期待答案
回复
yuzuogao
2011年12月12日 19:40:28
26楼
恩 恩 学习列
回复
bambimwangyi
2011年12月12日 21:31:37
27楼
期待高手解答
回复
ayao5201314
2011年12月12日 22:22:36
28楼
学习学习
回复
xing_zai
2011年12月12日 22:22:56
29楼

有道理!
回复
qazplmok
2011年12月12日 22:57:06
30楼
隔离变压器二次侧不允许接地
回复
xiaolifeihua
2011年12月13日 09:02:54
31楼
你的隔离变压器有短路,可通过试验做出来。发生短路后,定值配合不好,导致10KV进行开关跳闸。所有的馈线开关装有失压保护。所以所有开关跳闸。一家之言。
回复

相关推荐

APP内打开