我站的是110kv 昨天我值班深夜2:58分10千伏变压器报警重瓦撕随即不到3分钟变压器烧的不成样子了火着的很大119就来了,重合闸一直动作,我就把故障的变压器给遥控断开了,谁只110千伏的总开关也跳了,我的110kv开关要跳的话回有外电源自动供电可是没有自动供电,当时也没给调度联系直接手动合上了,妈的不到一分钟过负荷跳了搞的没一个电源能用,而我公司不能停电到30分钟,我不明白为什么我把故障变压器断开,怎么会影响到110总电源,忘了告诉大家我站的是万利达微机继电保护装置的,设置的是无人值班变电站。
我站的是110kv 昨天我值班深夜2:58分10千伏变压器报警重瓦撕随即不到3分钟变压器烧的不成样子了火着的很大119就来了,重合闸一直动作,我就把故障的变压器给遥控断开了,谁只110千伏的总开关也跳了,我的110kv开关要跳的话回有外电源自动供电可是没有自动供电,当时也没给调度联系直接手动合上了,妈的不到一分钟过负荷跳了搞的没一个电源能用,而我公司不能停电到30分钟,我不明白为什么我把故障变压器断开,怎么会影响到110总电源,忘了告诉大家我站的是万利达微机继电保护装置的,设置的是无人值班变电站。
2楼
本人认为:
1,重瓦斯保护应该直接跳闸,你们是否设置为信号了?如果是这样,当然要把变压器烧毁。
2,由于重瓦斯未能及时切除故障变压器,导致110KV总开关跳闸。
3,11万系统情况不了解,备用电源为何没有加上?事故后可以对保护进线校验。
4,11万合闸后应检查负荷电流,按道理不应该再跳闸。是否母线有故障?或故障点未断开,隔离?
可以找万利达公司的技术支持人员解决。
回复
3楼
基本支持2楼意见,另外补充几点
1。瓦斯保护跳闸后不应该重合闸动作的,重合闸动作估计回路接线错误,或者保护软件有问题。
2。110kV总开关跳闸后备用电源没有投入,估计是整定方面的问题(过负荷设定值太小,装置认为已经过负荷了,将备投闭锁了),过一分钟后过负荷跳闸估计也是这个原因
回复
4楼
重瓦斯报警时变压器开关也跳了但是是一直重合闸,来会不停的跳,到现在我门的技术人员还没给我门公司效验和检查呢有没有相关的资料给我看看,先谢谢大哥大姐了
回复
5楼
备用电源为何没有加上?是什么意思
回复