家庭装修,漏电开关突然自己出现跳闸(非常诡异)
本人新房装修,有一回路接了十个插座,一盏餐厅灯,两个壁灯。用的C20 30mA的施耐德漏电保护断路器。刚装完电工测试,这个回路所有插座,餐厅灯,壁灯,都是可以正常使用的。某天我在带壁灯开关的五孔插座上插了一个三头的线板,线板上没插任何负载。随后,我打开了壁灯开关,灯一闪该回路就跳闸了。我重新送上去,再开灯,还是会跳。送上去,再开另外一盏壁灯,也跳闸。后来把壁灯灯泡拆了重新扭上去装过,该回路就不跳了。所有插座,餐厅灯,壁灯都能正常使用。过了两个月,木工进场装柜子,一共装了三天。前两天,均使用该回路的插座插入用电设备进行工作,都没发生任何问题,第三天过来做事,突然出现跳闸现象,,一往插座上插电器,立马跳闸,该回路10个插座全部试验了一次,每个插座都如此,一插上东西,就跳,然后壁灯,餐厅灯,同样不能使用,一开灯,就跳闸。等于是这个回路完全不能承担任何用电。一用电,断路器就跳。已经排除了断路器故障,新换了同型号断路器在该回路上,一样会跳。电工不肯来修,说这种情况是找不到原因的。让我换不带漏保的断路器。但我很担心漏电问题。所以不敢贸然去换不带漏保的,怕以后出更大的问题。电工说他的线路没
【急求】10KV变压器突然轻重瓦斯动作,变压器跳闸
各位:公司一台10KV变压器突然轻重瓦斯动作,变压器跳闸,20分钟后到现场发现继电器内无气体,油色正常,温度正常,变压器外观正常,变压器绝缘电阻都是800兆欧,瓦斯继电器外接线端子用万用表测量一直接通的,无法复位(压探针,放气,断电,过2小时测量都是接通的,)于是判断是瓦斯出了问题,由于公司没有其他办法可检测变压器本身的故障了,又不能停太长时间的电,于是取消了瓦斯保护将变压器送电,一次成功,声音,温度正常。后因买了新的继电器回来更换,于是从变压器底部放油,放油时感觉油的气味和新的气味不太一样,有点异味,油色比新油颜色深一点,里面还有很少的黑点点,这说明变压器有问题嘛?买回来的气体继电器和以前的底部结构不太一样,安装不了,只能仍然使用老的,取消瓦斯保护,供电。麻烦帮忙分析一下这样可以吗,正在买新的。
电线都燃了为什么空开不跳闸?
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开