【求助】关于过流跳闸的很棘手的问题!请指教
碰到个棘手的问题。有点难搞,望指教。简单说下线路结构!市电380进配电箱总开关。(我这里叫市电总开)总开关分三相四线到C25空开。空开接UPS。(这个配电箱只接UPS,其他线路不接)UPS其中的一路供给一个小的配电箱(一个总开带9个单片空开, 配电箱主要是给门禁,红外探测等等供电)问题现在是,莫名其妙市电总开跳掉(显示过流),一旦跳了以后UPS就启动供电。目前掌握的情况真的很怪异。我自己来说下吧。(初步怀疑是小配电箱引起的)1。总开跳了以后,有的时候小配电箱里的总闸会跳下来,同时开启漏电保护,有的时候却没这种情况)2。我把除总闸外所有的单片空开都拉下,就没跳过。(UPS其中一个电池柜有一个开关跳了下来,原因不明)3。那么按照上面所说的,无非就是某个单片空开的这条线路有问题,可怪异的,当我一路一路推上去的时候(1号单片空开推上去,其他则推下来,推2号空开上去,则除2号其他也是推下来)还是市电
【请教】应急回路频繁跳闸,除了过流还有什么原因啊
我单位办公室应急回路情况是这样的,2P空开(额定电流40A)下面负载5个应急照明灯,五个安全出口指示灯,安装时回路采用2.5平方照明线两根,未作接地线,未留插座,都是与应急灯直接连接的。使用将近半年都很正常,但是最近经常出现跳闸问题,跳闸后量回路绝缘电阻在6M左右,从新合闸无立即跳闸现象,但是使用一段时间后又会出现跳闸现象,多数都是在夜里,早上上班来时发现蓄电池已经没电啦。现在我想问一下大家: 1、40A空开跳闸除了过流还有什么原因啊?个人认为出现短路的可能不太大,钥匙短路再送电应该立即跳闸啊。如果不是短路那么40A的空开带这么几个破灯不可能过负荷啊。 2、此应急回路安装时确实有点问题,一个是无PE保护线,另外不应该用40A的大开关(但是现在40的还跳呢),还有应急照明灯应该与插座连接,有故障时可以拔下来,便于检修。以上说的这几条问题会有造成跳闸的影响或者隐患吗? 请高手解答,不胜感激!
110KV主变跳闸复压过流多次跳三侧,,分析原因
我司一个110KV枢纽站40000KVA主变跳闸,请各位高手帮忙分析原因。用的是传统的电磁式继电器保护。继电器用了15年左右.当时运行方式,当时的负荷在20000左右。**变电站110KV#1,#2主变并联运行,35KV侧经35KV母联#321并联运行,对35KV母线送电,经母线对35KV出线供电;10KV总路#901,#902分段运行,分别对10KV一段,二段母线送电,通过母线分别对10KV出线送电。主变动作经过2006年7月15日16时47分52秒钟114毫秒,10KV合五线#909速断动作,于47分52秒159毫秒分开合五线#909开关,47分54秒185毫秒#909自动重合闸动作不成功后加速跳开;47分54秒339毫秒。主变110KV过流总出口动作,在47分54秒342毫秒10KV#909开关后加速动做,在47分54秒402毫秒跳开35KV总路#302开关,在54秒412毫秒跳开10KV总路#902开关,在54秒425毫秒跳开110KV总路#102开关.并对10KV二段出线停止供电。当时的定值是:10KV#909出线速断25A,