请教:公寓式宿舍楼供电跳闸现象
公寓式宿舍楼配电,树形的配电方式,总的是630A塑壳断路器,下面分12个80的塑壳断路器,总共六楼 每层分东西两路。然后每层东面或西面都是一样的配电柜。总的是100A的然后有分到下面34户,每户32A的小空开。然后就是公共的两路灯的16A和公共洗浴的20A的漏电。大概的分布就是这个样子。 最近几天总开关在晚上(用电量比较大的时候)老是跳闸(但总负荷差不多200A),就是总的跳,下面没有一个小空开跳。然后送电的时候就一户一户的送。送到公共洗浴的漏电的时候,一送总的开关就跳了。打下来还是过了一段时间跳,拆下来之后,很长一段时间内正常(差不多一天) 请教这其中的原因,总开关跳闸的时候去查每一路,没有一个分路跳,就是总开关跳!谢谢各位,帮忙分析下。
电线都燃了为什么空开不跳闸?
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开