请教:公寓式宿舍楼供电跳闸现象
yuexiage
yuexiage Lv.3
2011年07月27日 22:29:02
只看楼主

公寓式宿舍楼配电,树形的配电方式,总的是630A塑壳断路器,下面分12个80的塑壳断路器,总共六楼 每层分东西两路。然后每层东面或西面都是一样的配电柜。总的是100A的然后有分到下面34户,每户32A的小空开。然后就是公共的两路灯的16A和公共洗浴的20A的漏电。大概的分布就是这个样子。 最近几天总开关在晚上(用电量比较大的时候)老是跳闸(但总负荷差不多200A),就是总的跳,下面没有一个小空开跳。然后送电的时候就一户一户的送。送到公共洗浴的漏电的时候,一送总的开关就跳了。打下来还是过了一段时间跳,拆下来之后,很长一段时间内正常(差不多一天)

请教这其中的原因,总开关跳闸的时候去查每一路,没有一个分路跳,就是总开关跳!
谢谢各位,帮忙分析下。
免费打赏
hhhcaics
2011年07月27日 22:41:00
2楼
分12个80 配电柜总的100A?
回复
智库
2011年07月27日 23:37:40
3楼
如果不是有漏电,要查一下总开关的脱扣器,在电流比较大的时候,因为发热变形造成脱扣。
回复
hero_2008
2011年07月28日 11:19:43
4楼
撇开配置问题不说
测量一下三相负荷是不是很不平衡,看你的描述那公共洗浴负载是不是存在漏电?
回复
红苹果
2011年07月28日 11:45:46
5楼
同意楼上的,三相负荷是否严重不平衡,洗浴区域线路是否有问题。。
回复
yuexiage
2011年07月28日 19:31:47
6楼
洗浴部分,把用电负荷都拔掉,用摇表摇了是没有问题的。只有主开关跳,漏电没有跳,这种现象的原因麻烦分析下!
回复
yuexiage
2011年07月28日 19:33:56
7楼
不知道晚上的是个什么现象!
回复
yuexiage
2011年07月28日 19:37:34
8楼
对啊,每层东面和西面的配电柜上端是100的塑壳,然后分到每一个房间。
回复
wysh
2011年07月28日 19:52:17
9楼
如此频繁的跳闸,肯定有地方有问题,据楼主提供的资料,可能存在的问题是:
1.总进断路器630是三级还是4级?是否带漏电保护?过流设置是否正确?(有些电子式脱扣器的调整范围是0.4-1,一般出厂时候是在0.4位置,那么你负载达到200多安时候跳闸就无可厚非了)
2.线路、负载存在问题,例如导线绝缘层破损、负载漏电等等。
回复
yuexiage
2011年07月28日 20:33:19
10楼
忘了具体说了,主开关时梅日日兰的,三极的,有漏电就好理解起来比较直接了,Ir 整定值630 Io 630 Isd *10,过载的可能我个人觉得有些勉强。我比较迷惑的的就是每个楼层那个20的漏电(第一次是三层西)。拆掉这后一段时间没有问题。第三天跳了,又是另外一个漏电(六层西)。一推上去总开关就跳!
回复
ymwenfeng
2011年07月29日 12:17:25
11楼
三相是不是不平衡,你的总开关应该没有问题