公寓式宿舍楼配电,树形的配电方式,总的是630A塑壳断路器,下面分12个80的塑壳断路器,总共六楼 每层分东西两路。然后每层东面或西面都是一样的配电柜。总的是100A的然后有分到下面34户,每户32A的小空开。然后就是公共的两路灯的16A和公共洗浴的20A的漏电。大概的分布就是这个样子。 最近几天总开关在晚上(用电量比较大的时候)老是跳闸(但总负荷差不多200A),就是总的跳,下面没有一个小空开跳。然后送电的时候就一户一户的送。送到公共洗浴的漏电的时候,一送总的开关就跳了。打下来还是过了一段时间跳,拆下来之后,很长一段时间内正常(差不多一天)
请教这其中的原因,总开关跳闸的时候去查每一路,没有一个分路跳,就是总开关跳!
谢谢各位,帮忙分析下。
12楼
建议你测一下总开关的电流如果没有超过额定值,那肯定电流原件整定不准确,必要时换一个。如果总开关是漏电开关那分开关不跳总开关跳就好理解了,因为各分路都不可避免的有轻微漏电现象,但漏电电流都没有达到各分路开关的漏电动作值,各分路的漏电电流叠加到总开关上漏电电流超过了总开关的动作值,导致总漏电开关跳闸。
[
本帖最后由 liu.si.jie123 于 2011-7-30 10:36 编辑 ]
回复
13楼
三相负荷是否严重不平衡,洗浴区域线路是否有问题。。
回复
14楼
应该是三相严重不平衡造成的,某相电流超过630A导致总开关跳闸,而每次20的带漏电空开合闸或许不是开关本身问题,也不是它下面的负载漏电,或许这就是“压断骆驼脊梁的最后一根稻草”。
还有一个问题不明白:每层34户还是每层两个配电箱各34户?
回复
15楼
如果总开关没坏的话,我建议你查一下电路,可能有短路的地方
回复
16楼
电器过多了,或许晚上电压低。
回复
17楼
我修公寓宿舍太多了,我知道一般都是由于用电的原因造成的。
回复
18楼
我发现我解决问题的能力很差劲!!
回复
19楼
总共每层34户,东西配电柜各一个公共洗浴间,17户房间。
回复
20楼
是不是用了浙江产品,而果是就要注意质量问题啦。还有总开关是不是漏电呢?如果不是就可能是总开关质量不行,要不就是三相严重不平行
回复
21楼
换了主开关几天之后就正常了,其中的原因还是没弄清楚!
回复