关于漏电开关跳闸的问题
yuycn
yuycn Lv.2
2009年09月08日 23:40:32
只看楼主

普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!

普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.

正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.

现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
免费打赏
lingxuct
2009年09月09日 07:23:24
2楼
这样等于让漏电开关试验一次,当然要跳。因经过漏电开关的电流代数和不等于零了。
回复
yuycn
2009年09月09日 07:50:32
3楼
那看来只能把漏电开关换成空开了,这根零线必需得用!还有别的办法吗?
回复
dianqishi801106
2009年09月09日 09:00:45
4楼


不跳才怪,火线是普通断路器出来的,N线是RCD出来的,这N线上多了那根接出火线的电流,要么把漏电去掉,要么把火线接到RCD配出火线。