关于漏电空开跳闸的原因
zenguoxin
zenguoxin Lv.3
2013年08月27日 20:51:10
只看楼主

本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。

本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑

本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
自控
2013年08月29日 16:38:52
2楼
如果线没接错就把所有的接线螺丝紧一下!
回复
xcj097
2013年09月03日 09:55:44
3楼
如果零线接地了,会跳
回复
niujiaxin
2013年09月03日 14:52:39
4楼
有时跳,有时不跳?应是零线绝缘在跳的临界点上
回复
lingxuct
2013年09月03日 16:06:56
5楼
关灯会跳漏电开关,没听说过。

漏电开关跳闸无非是三种原因:
1、线路或负载漏电;
2、接线错误(负载电流进出不全进漏电开关,开关后N线与其他N线碰接或碰地);
3、开关有毛病。
回复
donglish0916
2013年09月03日 17:37:45
6楼
关灯时插座回路就跳闸?应该没有特别的关联吧?原因很可能是插座回路上线路有问题
回复
lingnanjt
2013年09月04日 12:47:57
7楼
这漏电跳闸的现象和变频器调压有的一拼!
回复

相关推荐

APP内打开