合不上闸也分好几种表现形式,每种表现形式对应不同的原因。下面我分别来说每种故障—— 合不动闸 开关手柄向上推,发现用多大力气都推不动。可能原因有两种: 1.漏电 漏电开关由于漏电故障跳闸后(注意,这两个条件,缺一不可),开关上的复位按钮会突出来。 复位按钮的作用有二:第一是提示用户跳闸原因;第二就是卡住手柄,防止用户误合闸(在排除故障,或者远离线路时,才能合闸)。
合不动闸
开关手柄向上推,发现用多大力气都推不动。可能原因有两种:
1.漏电
漏电开关由于漏电故障跳闸后(注意,这两个条件,缺一不可),开关上的复位按钮会突出来。
复位按钮的作用有二:第一是提示用户跳闸原因;第二就是卡住手柄,防止用户误合闸(在排除故障,或者远离线路时,才能合闸)。
如果你仔细看的话,可以看到复位按钮旁边的一行小字“合闸前请按下”——我们只要按下这个按钮,就可以正常合闸了(当然如果有故障,开关还会再跳闸,它还会再次突出)。
2.开关烧毁
每个开关上都有一个参数叫做“框架电流”(写在型号后面,比如DZ47-63,其中的“63”就代表框架电流是63A),当线路中的实际电流超过框架电流时,就有可能导致开关烧毁。
烧毁后的开关在线圈的作用下,会拉动连杆装置,自动跳闸。之后再想合闸,就合不动了——这样设计,就是为了防止开关损坏后,线路无法切断。
合闸就跳
开关可以合闸,但是一松手就跳闸,而且合闸和跳闸时都听到“咔哒”一声(连杆机构动作的声音,跳闸时声音更大一些)。
这说明开关可以正常合闸,只不过是线路中有故障未排除,合闸后又立刻跳闸了。能够导致这种情况的原因有两个,其一就是漏电,我们上面已经说了漏电跳闸的现象,这里不再赘述。
其二是过载——线路中的负载过大,开关监测到较大的电流,就会自动跳闸。
合闸后卡不住
开关手柄可以推动,但是一松手就自动落下来——下落时没有声音,而且合闸时感觉不到里面有东西卡住(固定住)手柄。
这种情况多是因为线路中存在短路故障——短路时线路中会产生极大电流,大电流会触发开关内部线圈,并在线圈的大磁场作用下瞬间脱扣。
与过载跳闸不同的是:过载跳闸是利用电流发热,使内部双金属片发生形变,进而拉动连杆机构——发热、形变,都需要时间,所以我们能感觉到手柄被卡住,然后再跳闸。
但是短路跳闸利用的是磁场,动作速度比过载快得多。因此我们甚至感觉不到手柄被卡住,就直接跳闸了。