过流跳闸问题,高手指点下
daidan20
daidan20 Lv.2
2009年03月02日 08:56:26
只看楼主

35KV侧变压器通过电阻接地,电阻限流300A。6KV侧变压器也是通过电阻接地,电阻限流100A。现在6KV侧出现过流,但是6KV变压器侧断路器并没有跳闸(综保设定没问题),可35KV变压器侧断路器却跳闸了,此时检测到35侧过流达到80A,超过保护值,请问是什么原因?(注:35KV侧跳闸为反时限,6KV侧为定时限)。

2009年03月02日 10:50:41
2楼
没有人回答吗?期待中!
回复
tcchezhong
2009年03月02日 15:28:02
3楼
你的系统主接线,没有介绍清楚,别人无法分析。
35KV,为什么采用小电阻接地方式?
6KV,为什么采用小电阻接地方式?
回复
winkie
2009年03月02日 22:27:11
4楼
6KV侧是三角形接线加曲折变接地?

保护还是校验哈,加80A到35KV侧的保护入口,记录动作时间(80A折算到互感器二次后加), 同样电流折算到6KV侧互感器二次加,记录定时限动作时间,比较哈俩动作时间先看看.
回复