35KV侧变压器通过电阻接地,电阻限流300A。6KV侧变压器也是通过电阻接地,电阻限流100A。现在6KV侧出现过流,但是6KV变压器侧断路器并没有跳闸(综保设定没问题),可35KV变压器侧断路器却跳闸了,此时检测到35侧过流达到80A,超过保护值,请问是什么原因?(注:35KV侧跳闸为反时限,6KV侧为定时限)。
