我司一个110KV枢纽站40000KVA主变跳闸,请各位高手帮忙分析原因。用的是传统的电磁式继电器保护。继电器用了15年左右.当时运行方式,当时的负荷在20000左右。**变电站110KV#1,#2主变并联运行,35KV侧经35KV母联#321并联运行,对35KV母线送电,经母线对35KV出线供电;10KV总路#901,#902分段运行,分别对10KV一段,二段母线送电,通过母线分别对10KV出线送电。
我司一个110KV枢纽站40000KVA主变跳闸,请各位高手帮忙分析原因。用的是传统的电磁式继电器保护。继电器用了15年左右.
当时运行方式,当时的负荷在20000左右。
**变电站110KV#1,#2主变并联运行,35KV侧经35KV母联#321并联运行,对35KV母线送电,经母线对35KV出线供电;10KV总路#901,#902分段运行,分别对10KV一段,二段母线送电,通过母线分别对10KV出线送电。
主变动作经过
2006年7月15日16时47分52秒钟114毫秒,10KV合五线#909速断动作,于47分52秒159毫秒分开合五线#909开关,47分54秒185毫秒#909自动重合闸动作不成功后加速跳开;47分54秒339毫秒。主变110KV过流总出口动作,在47分54秒342毫秒10KV#909开关后加速动做,在47分54秒402毫秒跳开35KV总路#302开关,在54秒412毫秒跳开10KV总路#902开关,在54秒425毫秒跳开110KV总路#102开关.并对10KV二段出线停止供电。
当时的定值是:10KV#909出线速断25A,400/5,#2主变10KV总路过流6.5A,1.2S跳分段,1.6S跳总路,110KV侧过流4.9A,2.5S跳三侧,300/5.
谢谢,各位专家希望给个原因分析意见
8月10日的时候,也是跟上面差不多情况跳闸。也是10KV一条出线近区三相短路,速断动作,重合不成功,主变跳三侧开关。
8月12日晚停电检查,发现只有一只10KV侧的继电器返回系数在0.81,其余都在0.85以上。继电器没有发现问题。请帮忙分析!
2楼
看了以上问题想发表一点拙见:1、10kv线路是速断动作速断值2000A,而主变110KV侧过流定值是3234A(折算到10KV侧),而10KV线路是无时限的速断动作,而110kv是带延时2.5s的过流动作。从以上数值可看出是达不到动作条件的。但是不知道你35kv线路和10kv线路所带的负荷,你自己可以算一下当时(利用KCL定律)10KV线路速断定值加上35KV负荷电流是否超过了110KV过流定值?另外10kv侧变比300/5,二次定值6.5已经超出电流互感器允许误差,可能造成误动,可考虑校验一下110KV过流继电器及返回系数。设想一下:10KV开关动作,主变110KV侧定值满足,这时10KV线路断开,110KV电流继电器开始返回(如果返回时间过长)47分54秒185毫秒10kv开关第二次动作(永久性故障),110kv电流继电器定值又满足,再加上时间满足,形成了这次事故跳闸。希望知道事故处理的真相及结果,请回复,谢谢!
回复
3楼
主变110KV侧过流定值是3234A(折算到10KV侧)是怎样计算出来的呀???
回复
4楼
为什么说::10kv侧变比300/5,二次定值6.5已经超出电流互感器允许误差,可能造成误动??
请详解
回复
5楼
大哥去看看合阳站的主变保护配置,主要看一下主变低后备保护。
看了你的一些帖子向你推荐《变电运行现场技术问答》这是华中公司500KV凤凰山变电站 张全元编写的,
内容很全。
回复
6楼
谢谢2楼的。
但是现在正是迎峰渡夏关键时候,没有停电检查,最后结果等我们停电检查了,才清楚。
但我们分析也有可能是继电器返回系数不够。因为那些继电器时间基本上都用了快11年了
回复
7楼
电磁继电器在10KV线路跳后,重合闸动做,如由于继电器在一次电流冲击后,继电器接点不返回或返回慢,则引起上级保护越级保护动作跳闸
回复
8楼
学习了,谢谢楼上的各位大虾。。。。:victory: