厂用电抗器带厂用段运行,汽机定期试运给水泵时,电抗器过流保护动作跳闸,电机曲线显示电机已启动且电流平稳,电机启动电流换算到一次并与当时段所带负荷相加电流达不到过流启动值,过流定值为3000A,当时段上电流为2100A,电机启动电流1400A,电抗器额定电流1000A,CT变比1000/5,过流继电器采用静态继电器,请问保护是否是误动?此种情况有没有可能达到保护动作值,但是因设备问题没有记录下完整电流参数
厂用电抗器带厂用段运行,汽机定期试运给水泵时,电抗器过流保护动作跳闸,电机曲线显示电机已启动且电流平稳,电机启动电流换算到一次并与当时段所带负荷相加电流达不到过流启动值,过流定值为3000A,当时段上电流为2100A,电机启动电流1400A,电抗器额定电流1000A,CT变比1000/5,过流继电器采用静态继电器,请问保护是否是误动?此种情况有没有可能达到保护动作值,但是因设备问题没有记录下完整电流参数
2楼
过流定值为3000A,当时段上电流为2100A,电机启动电流1400A,电抗器额定电流1000A,CT变比1000/5,过流继电器采用静态继电器,请问保护是否是误动?
2100+1400=3500>3000,正确动作!
回复
3楼
楼主没有说清动作后信号情况,其实,也有可能是操作过电压引起的过电压保护动作。二次部份的情况比较难查,有时候因为一个端子排接触不良,导致杀黑狗都解决不了的。我碰到这种情况多了。
回复
4楼
期待高手解答~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··
回复
5楼
可能说的不太清楚,保护是“过流”动作,信号发出,不会有错;电机启动时的启动电流加段上所带负荷一共是2100个电流,应该达不到保护动作值
回复
6楼
1、你这2100A到底包含了电动机的启动电流没有?
2、电抗器的过流保护动作时限是多少?
回复
7楼
包括电机的启动电流,动作时限是2S
回复
8楼
电流没有达到定值,保护误动。有没有对保护回路进行检查和调试?
回复
9楼
等明天我将原理图传上来,你帮我分析下
回复
10楼
多大的给水泵?
回复
11楼
应该是2000的电机
回复