请教 高压异步电机 过流保护跳闸
kuaicui
kuaicui Lv.2
2010年09月06日 17:20:01
来自于继电保护
只看楼主

电机启动一会儿综保跳闸 显示是过流保护。。有的时候几秒 有的时候10多20秒跳 都显示的是过流保护。定值单上写的是长时限反时限 。。。不明白这个。始终不清楚这个保护是什么时候动作。。

电机启动一会儿综保跳闸 显示是过流保护。。有的时候几秒 有的时候10多20秒跳 都显示的是过流保护。定值单上写的是长时限反时限 。。。不明白这个。始终不清楚这个保护是什么时候动作。。
免费打赏
lingxuct
2010年09月06日 17:29:56
2楼
什么时候动作的,动作时的电流有多少,可以到综保里查出来的,查出这二个数据,才是分析故障的最有效的依据。
回复
kuaicui
2010年09月06日 18:25:41
3楼
我想知道是 长时限反时限保护 什么时候动作 动作的条件有那些
回复
kakalover
2010年09月07日 12:40:53
4楼
首先怀疑定值的合适度,长时限反时限这个说法没听过,可能也是属于过流反时限的一种吧,什么时候动作,要看该反时限的动作曲线特性,说明书上应该有个曲线的计算公式,依据公式及当时工况的一些数据就能计算出动作的实际时间是多少!
回复
mbrensheng
2010年09月09日 20:47:33
5楼
长时限反时限没有听说过,你说的这种情况应该是时间的问题
回复
hzsyd
2010年09月10日 20:09:22
6楼
这个是你电机的启动时间和过流保护时间不匹配造成的,即启动时间大于保护时间。
反时限保护就是动作电流越大动作时间越快。
回复
iamlichaoyang
2010年09月11日 11:23:58
7楼
晕死,不是告诉你是反时限保护啊。所以时间是不定的撒。:Q :L
回复
zxr2625
2010年09月11日 20:45:40
8楼
如果电机正常的话,把过流值顶高一点啊
回复
microfly_yang
2010年09月13日 01:06:53
9楼
在空载状态下就保护吗?能启动到正常状态吗?还是在启动过程中保护的?
如果是启动过程中保护就重新设置一下时间

[ 本帖最后由 microfly_yang 于 2010-9-13 01:10 编辑 ]
回复
zspzsl_7872
2010年09月14日 10:41:40
10楼
电动机的过流保护按躲过电动机的启动电流整定。
回复
xqbhdsh
2010年09月14日 21:34:03
11楼
定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。
反时限过电流保护是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。
回复

相关推荐

APP内打开