C型微断是否可以用于电机供电回路?
另类的铁链
2024年06月12日 13:46:16
只看楼主

我们都知道,C型微断用于普通回路,如照明回路;D型断路器用于电动机等动力回路,那么,C型微断是否可以用于电动机回路呢? 先不说可不可以,我们来先看一下 C型和D型微断的区别 : C型微断:含有过载保护和短路保护,短路保护脱扣值为额定电流的5~10倍; D型微断:含有过载保护和短路保护,短路保护脱扣值为额定电流的10~20倍; 两者过载保护相同,区别仅在于短路保护脱扣范围。


我们都知道,C型微断用于普通回路,如照明回路;D型断路器用于电动机等动力回路,那么,C型微断是否可以用于电动机回路呢?

先不说可不可以,我们来先看一下 C型和D型微断的区别

C型微断:含有过载保护和短路保护,短路保护脱扣值为额定电流的5~10倍;

D型微断:含有过载保护和短路保护,短路保护脱扣值为额定电流的10~20倍;

两者过载保护相同,区别仅在于短路保护脱扣范围。


通常,普通负载无启动电流,即启动电流为额定电流;电机的启动电流为额定电流的7~10倍左右。

举个例子:4kW三相电机,额定电流9A,启动电流按10倍计算,90A;

通常选择D型16A微断作为保护电器,按10倍动作电流计算,短路保护动作电流为160A,可以躲开电机启动电流;

那如果选择C型16A微断作为保护电器,按5倍动作电流计算,短路保护动作电流为80A,无法躲开电机启动电流;那是不是意味着绝对不能选择C型断路器?

当然不是,如果选择C型25A微断作为保护电器,按5倍动作电流计算,短路保护动作电流为125A,可以躲开电机启动电流;技术上没有任何问题。

思考: 通常我们选择断路器的原则是断路器的额定电流大于负载电流,根据负载性质再选择C型或D型。D型是厂家专门为电机型负载设计的,但并不意味着C型断路器就不能采用,只不过需要调整下计算方法。我们学习还是需要探求本质,灵活掌握

免费打赏
tumux_11846
2024年06月12日 15:14:52
2楼
C 型微断一般用于普通负载和配电线路的保护,不太适合用于电机供电回路。虽然 C 型微断在短路保护方面能够满足要求,但对于电机启动时的冲击电流,C 型微断可能不太可靠,容易出现误跳闸或触点烧蚀等问题。在电机供电回路中,通常需要使用专门设计的电动机保护断路器,如 D 型微断或接触器等,它们具有更高的耐受冲击电流的能力,可以更好地保护电机免受启动电流和故障电流的影响。此外,还需要考虑电机的额定电流、启动电流、过载保护等因素,以及与其他电气设备的配合和协调。在设计电气系统时,应该根据具体的电机功率、负载特性和使用环境等因素,选择合适的电器元件和保护装置,并遵循相关的规范和标准,以确保系统的安全性、可靠性和稳定性。所以,我觉得 C 型微断不太适合用于电机供电回路,应该根据实际情况选择合适的电器元件和保护装置,并且要注意设计的合理性和规范性。