请教 高压异步电机 过流保护跳闸
kuaicui
kuaicui Lv.2
2010年09月06日 17:20:01
来自于继电保护
只看楼主

电机启动一会儿综保跳闸 显示是过流保护。。有的时候几秒 有的时候10多20秒跳 都显示的是过流保护。定值单上写的是长时限反时限 。。。不明白这个。始终不清楚这个保护是什么时候动作。。

电机启动一会儿综保跳闸 显示是过流保护。。有的时候几秒 有的时候10多20秒跳 都显示的是过流保护。定值单上写的是长时限反时限 。。。不明白这个。始终不清楚这个保护是什么时候动作。。
免费打赏
zwzz10
2010年09月14日 21:53:13
12楼
学习了 不是很明白
回复
wusukai
2010年09月14日 21:59:59
13楼
是不是可以理解定时限就是只要电流超过设定值,达到一定时间就会保护起作用;
反时限就是电流超过设定值后,保护动作时间随电流的大小而改变?
学习中!
回复
langzike
2010年09月14日 22:56:54
14楼
这个是电机启动时间过长,定值整定不合理造成的。
回复
dsgan
2010年09月16日 00:52:04
15楼
既然从事这一行的话,我觉得你很有必要去了解一下什么是断路器(ACB/VCB都会有)的脱扣特性曲线。
这是很基本的东西。

反时限过电流保护是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。
通俗地说就是电流越大跳得越快。反映这个的是曲线中最陡那段的前面那部分。

要注意:t轴不可能为零,I轴也不可能无穷大。
相反,当I大到某一定程度的时候,保护可能会因器件(触头等)受到损伤而失效!

另外要说明的是过电流保护只能用作后备保护!高压电机的差动保护等才是主保护措施。

[ 本帖最后由 dsgan 于 2010-9-16 00:54 编辑 ]
回复
xzz1975
2010年09月28日 09:54:00
16楼
学习了,非常感谢
回复
yutaolion
2010年09月28日 14:18:43
17楼
好东西,希望楼主再接再励发更多更好的资料。
回复

相关推荐

APP内打开