【求助】一10KV地区馈出回路发生过流跳闸
smxgwj
smxgwj Lv.3
2012年03月19日 22:55:36
来自于继电保护
只看楼主

一10KV地区馈出回路(变比150/5,过流整定值5A)发生过流跳闸,故障电流A152 B148 C142,后是送成功。请问可能是什么原因?谢谢!

一10KV地区馈出回路(变比150/5,过流整定值5A)发生过流跳闸,故障电流A152 B148 C142,后是送成功。请问可能是什么原因?谢谢!
免费打赏
zyz8438
2012年03月20日 09:36:34
2楼
过流保护正确动作!可能是负荷过重了!
回复
smxgwj
2012年03月20日 22:20:03
3楼
当时的负荷电流是109A 96A (只能监测两项负荷电流),负荷过大会引起断路器过流跳闸吗?
回复
lingxuct
2012年03月22日 01:02:19
4楼
“(变比150/5,过流整定值5A)发生过流跳闸,故障电流A152 B148 C142”
是楼上自己说的!

A152不是正好动作?
回复
zhiwozuiwo
2012年03月23日 11:13:04
5楼
区管言简意赅。
看故障电流不大,应是过负荷跳,后成功投送也反证该猜想;
另:10KV馈线过负荷应是报警,2小时内处理事故即可,如此,则整定值、CT变比疑过小。
妥否?