来源:电工技术杂货铺 如有侵权,请联系删除 1.所有导线的截面积等于或大于0.5mm 2 时,必须采用软线。考虑机械强度的原因,所用导线的最小截面在控制箱外为1 mm 2 ,在控制箱内为0.75 mm 2 。但对控制箱内通过很小电流的电路连线,如电子逻辑电路,可用0.2 mm
来源:电工技术杂货铺
1.所有导线的截面积等于或大于0.5mm 2 时,必须采用软线。考虑机械强度的原因,所用导线的最小截面在控制箱外为1 mm 2 ,在控制箱内为0.75 mm 2 。但对控制箱内通过很小电流的电路连线,如电子逻辑电路,可用0.2 mm 2 ,并且可以采用应用硬,但只能用于不移动而又无振动的场合。
3.各电器元件接线端子引出导线的走向以元件的水平中心线为界限。在水平中心线以上接线端子引出的导线,必须进入元件上面的走线槽;在水平中心线以下接线端子引出的导线,必须进入元件下面的走线槽。任何导线都不允许从水平方向进入走线槽内。
4.各电器元件接线端子上引出或引入的导线,除间距很小或元件机械强度很差时允许直接架空敷设外,其他导线必须经过走线槽进行连接。
5.进入走线槽内的导线要完全置于走线槽内,并应尽可能避免交叉,装线不要超过其容量的70%,以便于能盖上槽盖和以后的装配及维修。
6.各电器元件与走线槽之间的外露导线,应合理走线,并尽可能做到横平竖直,垂直变换走向,同一个元件上位置一致的端子和同型号电器元件中位置一致的端子上,引出或引入的导线,要敷设在同一平面上,并应做到高低一致或前后一致,不得交叉。
7.所有接线端子、导线线头上,都应套有电路图上相应接点线号一致的编码套管,并按线号进行连接,连接必须牢固,不得松动。
8.在任何情况下,接线端子都必须与导线截面积和材料性质相适应。当接线端子不适合连接软线或不适合连接较小截面积的软线时,可以在导线端头穿上针形或叉形轧头并压紧。
9.一般一个接线端子只能连接一根导线,如果采用专门设计的端子,可以连接两根或多根导线,但导线的连接方式必须是公认的、在工艺上成熟的,如夹紧、压接、焊接、绕接等,并应严格按照连接工艺的工序要求进行。