求问楼层总闸半夜跳闸问题!#16楼更新新问题~求
本帖最后由 ruoluoer 于 2015-12-25 09:04 编辑 位置:广东停电时间:12月起晚上凌晨3点-4点问题描述:从12月开始,楼层电闸经常凌晨3点-4点跳闸,住户家里漏电开关没跳。月初仅是隔2、3天跳闸一次,从上周六开始,每天晚上都跳闸。联系物管电工,表示是其中一户漏电,昨日将该户的插座全部更换,也让他家关闭全部常开电器(热水器、电饭煲、饮水机),但是今早还是发现跳了。现在想向各位求助,有什么办法能自检各住户是否漏电?因为物管电工拿工资办事,晚上12点就下班,每次跳闸之后物管也就上来推回去,也不告知我们原因。如果不是用户漏电,还有什么问题导致?因为平常白天和晚上均不会跳闸,仅凌晨跳闸,应该不存在用电负荷过高的问题吧?求帮忙,谢谢各位了!
电线都燃了为什么空开不跳闸?
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
关于应急回路频繁跳闸的问题
我单位办公室应急回路情况是这样的,2P空开(额定电流40A)下面负载5个应急照明灯,五个安全出口指示灯,安装时回路采用2.5平方照明线两根,未作接地线,未留插座,都是与应急灯直接连接的。使用将近半年都很正常,但是最近经常出现跳闸问题,跳闸后量回路绝缘电阻在6M左右,从新合闸无立即跳闸现象,但是使用一段时间后又会出现跳闸现象,多数都是在夜里,早上上班来时发现蓄电池已经没电啦。现在我想问一下大家:1、40A空开跳闸除了过流还有什么原因啊?个人认为出现短路的可能不太大,钥匙短路再送电应该立即跳闸啊。如果不是短路那么40A的空开带这么几个破灯不可能过负荷啊。2、此应急回路安装时确实有点问题,一个是无PE保护线,另外不应该用40A的大开关(但是现在40的还跳呢),还有应急照明灯应该与插座连接,有故障时可以拔下来,便于检修。以上说的这几条问题会有造成跳闸的影响或者隐患吗?请高手解答,不胜感激!