漏电保护开关总是晚上跳闸,是什么问题?
漏电保护开关总是晚上跳闸,是什么问题针对上面只有提出的问题,我们来深入分析一下漏电保护开关在晚上频繁跳闸的原因:漏电保护开关的跳闸是因为检测到下端线路中漏电流超过了漏电保护动作值。晚上一般是家庭的用电高峰时段,特别是夏天或者冬季,会用到很多大功率电气设备,像空调、电热炉等,一些不正规的厂家制作的漏电开关粗制滥造,工艺极其不过关,漏电流动保护值差异性较大,当负载电流过大容易引起漏电开关误动作,这里建议选择正规厂商的产品,可以提供更加安全的保障。一般来说,像这种情况多是是线路中的绝缘出现了问题,使得火线或者零线对地产生漏电流从而引起漏电开关跳闸。在我们之前处理过的一些案例中,有以下两个案例可以参考:案例一:某客户家卫生间长期通风不佳,插座部分的墙体阴暗潮湿,导线接头氧化严重,经常是洗完澡一段时间后漏电保护跳闸,后来经排查是洗澡后,卫生间更加潮湿,导线对墙体的绝缘变差,导线对墙体产生漏电流。后来经过对墙体进行防水处理,同时更换导线与插座,也在插座上安装了防水罩,使得该问题得到解决。案例二:某客户家到夏天以后,天气炎热,两台
电线都燃了为什么空开不跳闸?
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开