10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
2楼
不会无故跳闸,先查出故障,等排除故障后,就不会跳闸了。
回复
3楼
同意楼上!
跳闸肯定是有原因的,必须把原因查明!
为什么只是在晚上才跳闸?10kV还有没有其他负荷?会不会存在其他人偷电,导致过载跳闸?
回复
4楼
你说的应该是杆上的高压油开关吧。如果是,按你的设备容量,不应该跳闸的。按楼上的查一查吧。
回复
5楼
晚上跳闸时180kw碎石机开吗?
不知你是哪种柱上开关,看说明书都有哪些保护,你说的200A是速断吗?有过电流保护没有?时限是多少?
估计是过电流保护值低了,到晚上时加上照明、电热器等负荷增加后超过定值跳闸的
回复
6楼
谢谢这么多高手关心。柱上开关为真空断路器。两个定值。一个过流。一个速断。过流是50A。时间是1s。速断是200,时间为0s。
回复
7楼
晚上的负荷应该停了吧?
楼主要提供详细的信息才好分析哦
回复
8楼
听厂里电工说碎石机晚上正常运行的。
回复
9楼
听厂里电工说碎石机晚上正常运行的。
回复
10楼
听厂里电工说碎石机晚上正常运行的。
回复
11楼
晚上可能没有人看管。导致有小铁件进入碎石机。机器突然冲击。电工说是这个原因。怎么看呢
回复