10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
12楼
碎石机本身没有断路器?没有设置保护?为什么会把上一级的变压器顶跳呢?这个解释不合理!
回复
13楼
低压断路器应该没那么灵敏。
回复
14楼
这个理由是可以接受的,小铁件引起负荷电流增大,不过引起跳高压的前提是碎石机的断路器保护失效。
一般情况下低压部分应该也动作了吧?是连跳几级还是怎样?
回复
15楼
碎石机空气开关重新整定或更换成合适的,180KW设备应该是接触器启动吧?线路中加上过流保护,使接触器动作断电。至于小铁件可以在上料皮带上方设置一个电磁铁来解决。
回复
16楼
如果因为小铁件引起变压器高压侧跳闸,那么必须同时满足几个前提:
1、碎石机回路保护拒动;
2、变压器低压侧开关即低压进线开关保护拒动;
照理说,碎石机回路保护和低压进线开关的保护药灵敏得多!连续越两级跳闸,我还真的没有见过。没的说了,肯定也是电工的问题,保护整定没有整定好!已经跳几次了,还不对保护整定值进行核算?难道还要继续这样跳下去吗?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-29 08:33 编辑 ]
回复
17楼
一般情况应该先跳低压的,现在连跳两级,肯定是设备的保护没有整定好!应该先查设备保护.
回复
18楼
因为遇到铁件是经常的事。可以理解为电机堵转。电流变大。时间也长。所以跳闸是应该的。
回复
19楼
跳闸确实是应该的,也不应该扩大停电范围吧!继电保护的选择性到哪里去了?
回复
20楼
请问低压保护怎么设置?怎样配合。才能保证不跳高压。不越级跳。
回复
21楼
主要靠整定的动作电流大小和动作时间来实现上下级的配合!一般而言,上一级的过流定值大于下一级,动作时间长于下一级!
回复