本帖最后由 ruoluoer 于 2015-12-25 09:04 编辑 位置:广东停电时间:12月起晚上凌晨3点-4点问题描述:从12月开始,楼层电闸经常凌晨3点-4点跳闸,住户家里漏电开关没跳。月初仅是隔2、3天跳闸一次,从上周六开始,每天晚上都跳闸。联系物管电工,表示是其中一户漏电,昨日将该户的插座全部更换,也让他家关闭全部常开电器(热水器、电饭煲、饮水机),但是今早还是发现跳了。
本帖最后由 ruoluoer 于 2015-12-25 09:04 编辑
位置:广东
停电时间:12月起晚上凌晨3点-4点
问题描述:
从12月开始,楼层电闸经常凌晨3点-4点跳闸,住户家里漏电开关没跳。月初仅是隔2、3天跳闸一次,从上周六开始,每天晚上都跳闸。联系物管电工,表示是其中一户漏电,昨日将该户的插座全部更换,也让他家关闭全部常开电器(热水器、电饭煲、饮水机),但是今早还是发现跳了。
现在想向各位求助,有什么办法能自检各住户是否漏电?因为物管电工拿工资办事,晚上12点就下班,每次跳闸之后物管也就上来推回去,也不告知我们原因。
如果不是用户漏电,还有什么问题导致?因为平常白天和晚上均不会跳闸,仅凌晨跳闸,应该不存在用电负荷过高的问题吧?
求帮忙,谢谢各位了!
2楼
把会跳闸的漏电开关换掉试试。
如果总是“有规律”的“凌晨3点-4点”跳闸,把开关换成没有“过电压保护”的漏电开关。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-12-23 14:13 把会跳闸的漏电开关换掉试试。如果总是“有规律”的“凌晨3点-4点”跳闸,把开关换成没有“过电压保护” …支持这个意见,通常广东12月份不算冷也不算热,大功率供暖供热的电器不怎么用,半夜三更的可能性更低,“凌晨3点-4点有规律”的跳闸,终端某用户漏电的可能性不是很大(除非某户偷接什么设备,取消了漏报,估计是坏人
).反而是跳闸的开关有什么问题的可能性更大了
回复
4楼
通常这种情况是过压造成漏电开关跳闸,是漏电开关的质量问题,是漏电开关对过压太灵敏了,换一个漏电开关解决吧。
供电电压通常在晚上后半夜的用电低谷期,电压有时会升高到250V以上,有些漏电开关对这个电压反应灵敏,容易出现脱扣跳闸。
我就曾经用过一个漏电开关(进户总闸),久不久半夜跳闸,甚至打雷闪电都会跳闸,后来觉得老是这样跳闸烦不胜烦,将它换掉改用到一个不重要的位置。
回复
5楼
先确定是漏电跳闸还是过载跳闸。若是过载跳闸,很可能有用户夜里偷用大功率设备。若为漏电跳闸,先测一下线路阻抗,若绝缘有问题更换线路,若线路正常很可能是开关问题,换个开关试试。
回复
6楼
老灰兔子 发表于 2015-12-23 21:08 通常这种情况是过压造成漏电开关跳闸,是漏电开关的质量问题,是漏电开关对过压太灵敏了,换一个漏电开关解 …有道理,可能是漏电保护器太灵敏了
回复
7楼
老灰兔子 发表于 2015-12-23 21:08 通常这种情况是过压造成漏电开关跳闸,是漏电开关的质量问题,是漏电开关对过压太灵敏了,换一个漏电开关解 …同意老兄的观点。但是,有一点不太明白:过压如何会造成漏电开关动作呢?我觉得漏电开关原理与过压无关啊?谢谢!
回复
8楼
昨晚是1点半左右跳的,我去拍了一下各个开关的照片!因为不懂电力学的,所以可能说的不对~
家里的:
楼梯的:(前面的就是我们楼层8户人的开关)
楼梯配电房的:
今早物业上来,就是把这个配电房的推了,就来电了~
我也看了大家的回复,还是有几个问题~
1、关于大功率电器,广州这个天气也不需要暖气什么的,唯一半夜常开的可能也就冰箱、热水器、路由器、饮水机,而且这些平时大家白天都有在用,为何白天从不跳?
2、关于漏电,同上面所说的,白天也都在用,为何白天漏电不跳,晚上才跳?
上面是普通市民的想法,想听听各位专业人士的想法!
回复
9楼
ruoluoer 发表于 2015-12-24 08:50 昨晚是1点半左右跳的,我去拍了一下各个开关的照片!因为不懂电力学的,所以可能说的不对~家里的:上面有几位专家我觉得分析有道理,后半夜跳闸多半和过电压有关系。建议:更换楼层总开关,如果可能的话将此开关漏电电流改为300mA,因为总开关接着较多的用电设备,各设备正常的漏电流也不能忽略,况且后半夜由于电压升高漏电流会更大。
回复
10楼
ccc___ 发表于 2015-12-23 14:13 把会跳闸的漏电开关换掉试试。如果总是“有规律”的“凌晨3点-4点”跳闸,把开关换成没有“过电压保护” …同意区管意见,应该是凌晨过压的问题,过压保护不当或者过压导致线路正常漏电超过100mA。
回复
11楼
后半夜电压高是正常的,低谷嘛!电压高导致线路的泄漏电流增加,也是正常的。也可能是有个别电器的绝缘强度,因电压升高出现较大幅度降低了!如原来总开关的剩余电流保护(俗称的“漏电保护”)定值为100mA,当电压升高到250V以上时,供电区域线路总的泄漏电流可能大于100mA,故保护动作使开关跳闸了。所以,将总开关的剩余电流保护整定值提高,是解决此问题的较好措施。当然,如该开关的保护定值无法调整,只能更换开关了。
回复