本帖最后由 ruoluoer 于 2015-12-25 09:04 编辑 位置:广东停电时间:12月起晚上凌晨3点-4点问题描述:从12月开始,楼层电闸经常凌晨3点-4点跳闸,住户家里漏电开关没跳。月初仅是隔2、3天跳闸一次,从上周六开始,每天晚上都跳闸。联系物管电工,表示是其中一户漏电,昨日将该户的插座全部更换,也让他家关闭全部常开电器(热水器、电饭煲、饮水机),但是今早还是发现跳了。
本帖最后由 ruoluoer 于 2015-12-25 09:04 编辑
位置:广东
停电时间:12月起晚上凌晨3点-4点
问题描述:
从12月开始,楼层电闸经常凌晨3点-4点跳闸,住户家里漏电开关没跳。月初仅是隔2、3天跳闸一次,从上周六开始,每天晚上都跳闸。联系物管电工,表示是其中一户漏电,昨日将该户的插座全部更换,也让他家关闭全部常开电器(热水器、电饭煲、饮水机),但是今早还是发现跳了。
现在想向各位求助,有什么办法能自检各住户是否漏电?因为物管电工拿工资办事,晚上12点就下班,每次跳闸之后物管也就上来推回去,也不告知我们原因。
如果不是用户漏电,还有什么问题导致?因为平常白天和晚上均不会跳闸,仅凌晨跳闸,应该不存在用电负荷过高的问题吧?
求帮忙,谢谢各位了!
12楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-24 10:36 编辑 xiamuzhixin 发表于 2015-12-24 09:49 同意区管意见,应该是凌晨过压的问题,过压保护不当或者过压导致线路正常漏电超过100mA。NO!带有“过电压保护”的漏电开关,当电压超过+10%额定电压时(就是大于110%额定电压值时,即242V以上时)就要跳闸。不是漏电电流大于100mA。
回复
13楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-12-24 10:44 编辑 ccc___ 发表于 2015-12-24 10:35 NO!带有“过电压保护”的漏电开关,当电压超过+10%额定电压时,就要跳闸。不是漏电电流大于100mA。没,我说的是两种,第一种您提到的过电压保护不当,开关跳了,第二种是随着使用时间,线路漏电逐渐变大,越来越接近设定的100mA,过压状态下漏电电流一增大,刚好超过楼主截图里的漏电保护值100mA(楼主后面新传了几张图,上面有个100mA的总开关),就跳了。不过,根本原因都是您说的凌晨过电压。
回复
14楼
niziqian007 发表于 2015-12-24 08:40 同意老兄的观点。但是,有一点不太明白:过压如何会造成漏电开关动作呢?我觉得漏电开关原理与过压无关啊 …有些漏电开关内部的电子电路因元件参数原因,一旦发生超过240V以上就会错误跳闸,具体原因没有详细分析实验,只能推测。但是这种现象确实通过实验证实是因过压造成跳闸的,但不是所有的漏电开关都会出现这种现象,只部分品牌的部分型号漏电开关会出现这种现象。所以,一旦遇到这种现象,只能换另一种漏电开关来证实是否这个原因。如果换了另一种漏电开关还是这样的话,那就是线路或者负载等其他原因造成的,只能用排除法找出原因。
回复
15楼
老灰兔子 发表于 2015-12-24 20:25 有些漏电开关内部的电子电路因元件参数原因,一旦发生超过240V以上就会错误跳闸,具体原因没有详细分析实 …恩,谢谢你的回复。
回复
16楼
今早起来没跳闸了,出门和那户被物业认为有漏电的邻居说,邻居说:昨晚把冰箱的插头拔掉后,他家的电闸跳了。至于后来他有没插回去就不清楚~
会是他家的冰箱导致我们整层楼半夜有规律跳总闸吗?
这个论坛的各位都好好人,问了好多个论坛,也就这个大家那么积极给我回复~
回复
17楼
谢谢楼主分享!!!!!!!!
回复
18楼
ruoluoer 发表于 2015-12-25 09:04 今早起来没跳闸了,出门和那户被物业认为有漏电的邻居说,邻居说:昨晚把冰箱的插头拔掉后,他家的电闸跳 …难说,先检查他家的漏电开关是否失灵,再查他家的冰箱是否漏电。再插上冰箱试试,或接一只100W(或更大功率的)白炽灯泡,一线接开关,另一线接PE,开关接通后看跳哪个开关,他家的漏电开关跳不跳,原楼幢跳的开关还跳不跳。
回复
19楼
果断把总开关换了!
回复
20楼
回复
21楼
感谢楼主的无私分享。
回复