家庭装修,漏电开关突然自己出现跳闸(非常诡异)
faylei12291
2013年10月22日 11:17:25
只看楼主

本人新房装修,有一回路接了十个插座,一盏餐厅灯,两个壁灯。用的C20 30mA的施耐德漏电保护断路器。刚装完电工测试,这个回路所有插座,餐厅灯,壁灯,都是可以正常使用的。某天我在带壁灯开关的五孔插座上插了一个三头的线板,线板上没插任何负载。随后,我打开了壁灯开关,灯一闪该回路就跳闸了。我重新送上去,再开灯,还是会跳。送上去,再开另外一盏壁灯,也跳闸。后来把壁灯灯泡拆了重新扭上去装过,该回路就不跳了。所有插座,餐厅灯,壁灯都能正常使用。过了两个月,木工进场装柜子,一共装了三天。前两天,均使用该回路的插座插入用电设备进行工作,都没发生任何问题,第三天过来做事,突然出现跳闸现象,,一往插座上插电器,立马跳闸,该回路10个插座全部试验了一次,每个插座都如此,一插上东西,就跳,然后壁灯,餐厅灯,同样不能使用,一开灯,就跳闸。等于是这个回路完全不能承担任何用电。一用电,断路器就跳。已经排除了断路器故障,新换了同型号断路器在该回路上,一样会跳。电工不肯来修,说这种情况是找不到原因的。让我换不带漏保的断路器。但我很担心漏电问题。所以不敢贸然去换不带漏保的,怕以后出更大的问题。

电工说他的线路没问题,因为以前都能正常使用。但断路器也没坏。昨天我把该回路所有插座面板全部拆开检查,并没有发现接线有搭在一起,或者接错的情况。用电笔进行测量,火线有电,地,零线都没电。
箱子里的出线也测量过 ,火线有电,零线没电。
我现在完全不知道怎么去排除故障和维修了,请高人指点~
faylei12291
2013年10月22日 14:41:12
2楼
:'(:'(:'(
有没有高手帮帮忙啊
回复
鸭江绿水
2013年10月22日 15:05:34
3楼
先换一个C20 30mA的施耐德漏电保护断路器
回复
xianzai987
2013年10月22日 15:25:00
4楼
以前遇到过 不过也没解决只是换成空开了 感觉就是哪个地方的线没接好裸露了吧
回复
fitman
2013年10月22日 15:52:08
5楼
这种现象一般是N线与地线接反了或触碰了,但能用两天,估计是触碰了,用万用表测一下吧。
回复
yunhai-wang
2013年10月22日 16:39:14
6楼
有过, 是线的绝缘问题. 不好找. 可能是拉线时把绝缘拉薄了. 耐压不行了.不嫌麻烦,换线吧. 偷懒就别用带漏电的, 等彻底击穿了就好找了.那次让我等了快半年.还好线能拽动.妈的.现在的电线厂实在是无语,造的不仅是电线还有麻烦 .
回复
sjycjm
2013年10月22日 17:08:24
7楼
如果在不开灯和不插接任何电器时,漏电开关不跳,可从以下两个方面进行检查,1看漏电断路器的出线L,N,PE线要和线路上的L,N,PE线绝对保持一致,2各灯具及插座的接线L,N,PE线必须与线路上的L,N,PE线绝对保持一致,原理不再多讲。
回复
yb233361
2013年10月22日 17:38:26
8楼
可能是线路绝问题,测量一下绝缘,如果没问题换个开关
回复
xiangfanlzy
2013年10月23日 10:00:48
9楼
你的壁灯零线怎么走的?是不是壁灯零线从零排接的,而插座零线是经过漏保的?这样的话就会造成你这种现象。
回复
popsun
2013年10月23日 12:27:52
10楼
一点也不诡异,施工不好的工程,这种现象太普遍了,线路的绝缘没有做好的,碰到震动、湿度不正常等触发条件,很容易产生剩余电流。
回复
onlydia
2013年10月23日 13:13:25
11楼
重点查N线的绝缘和接线,尤其是从配电箱到第一个设备处之间的N线。