各位:公司一台10KV变压器突然轻重瓦斯动作,变压器跳闸,20分钟后到现场发现继电器内无气体,油色正常,温度正常,变压器外观正常,变压器绝缘电阻都是800兆欧,瓦斯继电器外接线端子用万用表测量一直接通的,无法复位(压探针,放气,断电,过2小时测量都是接通的,)于是判断是瓦斯出了问题,由于公司没有其他办法可检测变压器本身的故障了,又不能停太长时间的电,于是取消了瓦斯保护将变压器送电,一次成功,声音,温度正常。后因买了新的继电器回来更换,于是从变压器底部放油,放油时感觉油的气味和新的气味不太一样,有点异味,油色比新油颜色深一点,里面还有很少的黑点点,这说明变压器有问题嘛?买回来的气体继电器和以前的底部结构不太一样,安装不了,只能仍然使用老的,取消瓦斯保护,供电。麻烦帮忙分析一下这样可以吗,正在买新的。
瓦斯动作跳变压器,且不能复位,“继电器内无气体,油色正常,温度正常,变压器外观正常”,须检查瓦斯继电器为什么不能复位(机械机构,容易检查),还要把瓦斯继电器拿到电力部门检测。
“从变压器底部放油,放油时感觉油的气味和新的气味不太一样,有点异味,油色比新油颜色深一点,里面还有很少的黑点点”,需要对油做“色谱分析”,“总烃”含量是否超标。
如果经油色谱分析,总烃含量超标,如果超的不多,则测量直流电阻,分接开关是否接触不好,或三相直阻不均匀(动几下分接开关,可能直阻就好了)。如总烃含量超标较多,则需要将变压器吊芯检查,同时对油过滤和试验。
回复
4楼
不知楼主说的变压器 是否还有其他保护 如温度保护 暂时取消瓦斯是可以的 但也不是长久之计 个人观点认为 能不能把瓦斯继电器取消 安装一个压力继电器 瓦斯继电器也是里面的气体达到一定值动作 变压器是密封的 瓦斯产生也是一种气体它也有压力 那么压力继电器是不是会比瓦斯继电器好点呢 本人也是与大家探讨 不对的地方还请大家批评指出
回复
5楼
瓦斯保护是保护油浸式电力变压器内部故障的一种基本的相当灵敏的保护装置。最好做一下油中溶解气体色谱分析,
回复
6楼
有否气体从瓦斯继电器的观察窗很易看到的.
回复
7楼
新人来报到,什么不懂,过来跟各位老师傅学习学习!
回复