高压开关柜突然跳闸,怎么办?
玖九
玖九 Lv.3
2019年08月12日 15:19:27
只看楼主

高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度较大。 4.检修人员只有准确地判断故障类型、故障原因,并及时进行检修,才能缩短停电时间,恢复正常供电。

高压开关柜突然跳闸的原因及处理


一、高压开关柜维护的意义


1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。


2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。


3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度较大。


4.检修人员只有准确地判断故障类型、故障原因,并及时进行检修,才能缩短停电时间,恢复正常供电。


640.webp (11).jpg


二、高压开关柜突然跳闸的原因和表现


1.高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护装置。当线路或变压器出现故障时,保护继电器使开关跳闸。这种故障,主要是由电器保护动作所引起的。


2.跳闸后开关柜绿灯闪亮(如果没有闪光母线不闪);高压柜内或中央信号系统有声光报警信号的,出现继电器掉牌指示;计算机监控系统有“保护动作”的,出现“开关变位由合变分”的警告信息。


三、高压开关柜突然跳闸的故障判断


1.此种故障,可根据继电器掉牌、遥信信息等来进行判断。


2.在高压柜中,瓦斯、温度保护动作后,都有相应的信号继电器掉牌指示。


3.过流继电器(GL型)动作时,不能区分过流和速断。在定时限保护电路中,过流和速断分别由两块(JL型)电流继电器保护。继电器动作时,红色的发光二极管亮,可以明确判断动作原因。


四、高压开关柜突然跳闸故障的处理


1.过流继电器动作,使开关跳闸,是因为线路出现过大负荷。在送电前,应考虑减少或平衡负荷,防止送电后再次跳闸。


2.速断跳闸时,应当检查母线、变压器及相关线路,找到短路故障点,排除故障后方可送电。


3.过流和速断保护使开关跳闸后,可使继电器复位。利用这一特点,可以和温度、瓦斯保护相区分。


4.变压器发生内部故障或过负荷时,瓦斯和温度保护会出现动作。如果是变压器内部故障使重瓦斯动作,必须检修变压器。如果是新移动、加油的变压器发生轻瓦斯动作,可以将内部气体放出后继续投入运行。


温度保护动作是因为变压器温度超过整定值。如果定值整定正确,必须设法降低变压器的温度。可以通风降低环境温度,也可以减少负荷减低变压器温升。如果整定值偏小,可以将整定值调大。通过以上几个方法使温度接点打开,开关才能送电。


高压开关柜储能故障的判断和处理


一、开关柜储能合闸原理


1.在应用弹簧储能操作机构的高压柜中,合闸前必须预先储能方可合闸。


2.储能机构由电动机带动齿轮机构将弹簧拉长。操作方法有电动和手动两种。


3.手动不能储能,一般是出现了机械故障;手动可以储能,但电动不能储能,一般是出现了电气故障。


4.使用时间不久的机构,机械磨损不大,一般不会出现机械故障。 


二、开关柜电动不能储能的故障


1.分别有电机故障、电机控制开关损坏、行程开关调节不当和线路其它部位开路等。表现形式有电机不转、电机不停、储能不到位等。


2.行程开关调节不当。行程开关是控制电机储能位置的限位开关。当电机储能到位时,将电机电源切断。如果限位过高时,机构储能已满。故障现象是:电机空转不停机、储能指示灯不亮。只有打开控制开关(HK)才能使电机停止。限位调节过低时,电机储能未满提前停机。由于储能不到位开关不能合闸。调节限位的方法是手动慢慢储能找到正确位置并且紧固。


3.电机故障。如果电机绕组烧毁,将有异味、冒烟、保险熔断等现象发生。如果电机两端有电压,电机不转。可能是碳刷脱落或磨损严重等故障。判断是否是电机故障的方法有测量电机两端电压、电阻或用其它好的电机替换进行检查。


4.控制开关故障或电路开路。控制开关损坏使电路不能闭合及控制回路断线造成开路时,故障表现形式都是电机不转、电机两端没有电压。查找方法是用万用表测量电压或电阻。测量电压法是控制电路通电情况下,万用表调到电压档,如果有电压(降压元件除外)被测两点间有开路点。用测量电阻法应当注意旁路的通断,如果有旁路并联电路,应将被测线路一端断开。

免费打赏
王铜
2019年08月17日 08:58:06
3楼

温度保护动作是因为变压器温度超过整定值。如果定值整定正确,必须设法降低变压器的温度。可以通风降低环境温度,也可以减少负荷减低变压器温升。如果整定值偏小,可以将整定值调大。

回复
wang171468177
2020年03月01日 21:18:06
4楼

谢谢楼主分享资料,学习学习。

回复
lw010
2020年09月16日 06:33:34
5楼

温度保护动作是因为变压器温度超过整定值。如果定值整定正确,必须设法降低变压器的温度。可以通风降低环境温度,也可以减少负荷减低变压器温升。

回复
feily722
2020年09月16日 11:05:01
6楼

现在高压柜都加装微机保护,故障跳闸会有记录的

回复

相关推荐

APP内打开