高压开关柜二次图识读讲解
奔跑的围巾
2022年09月05日 09:12:55
只看楼主

高压开关柜二次图识读讲解 二次图内符号含义 学习二次图前应该首先知道二次图内各符号所代表的含义或装置。下面表格中列举了本图中一些常见符号:        

高压开关柜二次图识读讲解



二次图内符号含义


学习二次图前应该首先知道二次图内各符号所代表的含义或装置。下面表格中列举了本图中一些常见符号:        

符号

含义

BS

五防编码锁

JDR1,2

加热板

6QA,7QA

3P微型断路器

5QA

2P交流微型断路器

1QA~4QA

2P直流微型断路器

CM1~CM2

柜内照明灯

Yn

智能状态显示器

In

微机综保

QF

断路器

PJ

电度表

进线柜一次接线示意图


进线开关柜交流电流回路

1、计量回路

计量回路的作用主要是将小电流传至智能电度表中,用于电能的计算。检修或更换电度表时切记勿将电流互感器二次侧开路。        

2、测量回路

测量回路主要是将小电流传至综保装置,用于电流的检测。后台显示的电流即取于此处。        

3、线路保护回路

此图中故障录波的作用就是实时监控电流变化,在发生故障时为判断故障提供判断依据,提高故障处理速度。        

4、母线保护回路

同样是监控电流变化,达到故障设定值作用于跳闸或告警。        


5、零序保护回路

线路柜后面都可看到在电缆上装有零序电流互感器,作用就是监控零序电流,将信号传至小电流选线装置柜用于告警及故障查找,再传至综保装置用于告警或跳闸。        


进线开关柜交流电压回路

图中DFY也相当于一个接线端子,不过次接线端子上带有短接片,即可将电流互感器短路,也可将电压互感器开路。        


进线开关柜开入开出原理图

1、综保装置外部开入开出接线图


此图中QA为柜内控母小空开,QF、S8、S9、S均为断路器内部触点,S8为试验位置触点,S9为工作位置触点,在试验位置时S8闭合,离开实验位置时S8断开,到达工作位置时S9闭合,离开后S9断开。S为断路器储能触点,储能成功闭合,未储能断开。QK为开关柜上远方/就地转换开关,JD为接地刀触点,接地刀合上就闭合,接地刀拉开为断开。6LP为开关柜上置检修状态压板。        

2、综保装置内部开入开出接线图

图中KKJ为合后位置继电器,可以用于区分是正常分闸还是故障分闸。TWJ为跳位继电器,用于综保上跳位指示。HWJ为合位继电器,用于综保上合位指示。        
       

进线开关柜控制原理图

上图为开关柜的控制原理图,看懂此图也就知道了我们的开关柜是怎么控制的,都经过哪些设备控制分合的。        
QA为控制小母线空开,In为综保装置,KK为合分闸转换开关,HC为合闸线圈,TQ为分闸线圈,Y1为合闸闭锁电磁铁,LP都为压板,DL为断路器内辅助触点。        
合闸回路有两条,一条为就地手动合闸,一条为远方遥控合闸。分闸回路有三条,一条为就地手动分闸,一条为远方遥控分闸,还有一条为保护回路分闸。        


储能回路原理图

储能回路是断路器的动力部分,储能电机用于弹簧的储能。        


智能状态显示器

上图为智能控制显示器的原理图,包括电缆室照明、加热,手车位置显示,断路器分合位显示,断路器储能指示和接地刀状态等。        
智能控制显示器的作用就是能直观的看到各设备的状态,位置等信息,尤其对于倒闸操作方面尤为重要。        
总结:二次图对于运行人员来说很重要,设备机构、原理、工作方式等都可以从二次图中看到,看会了二次图也就说明你掌握了这个装置,在碰到问题的时候你可以有条不紊的去查找原因,缩短了故障处理时间。      


免费打赏

相关推荐

APP内打开