导 读
导 读
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
-
结构比较简单,工作比较可靠,加工要求不是很高,制造容易,生产成本较低; -
可实现遥控操作和自动重合闸; -
有较好的合、分闸速度特性。
-
合闸电流大,合闸线圈消耗的功率大,需要配大功率的直流操作电源; -
合闸电流大,一般的辅助开关、继电器触点不能满足要求,必须配专门的直流接触器,利用直流接 触器带消弧线圈的触点来控制合闸电流,从而控制合、分闸线圈动作; -
操作机构动作速度低,触头的压力小,容易引起触头跳动,合闸时间长,电源电压变动对合闸速度影响大; -
耗费材料多,机构笨重; -
户外变电所断路器的本体和操作机构一般都组装在一起,这种一体式的断路器一般只具备电动合、电动分和手动分的功能,而不具备手动合的功能,当操作机构箱出现故障而使断路器拒绝电动时,就必须停电进行处理。
-
合、分闸电流不大,不需要大功率的操作电源; -
既可远方电动储能,电动合、分闸,也可就地手动储能,手动合、分闸,因此 在操作电源消失或出现操作机构拒绝电动的情况下也可以进行手动合、分闸操作; 合、分闸动作速度快,不受电源电压变动的影响,且能快速自动重合闸; -
储能电机功率小,可交直流两用; -
弹簧操作机构可使能量传递获得最佳匹配,并使各种开断电流规格的断路器通用同一种操作机构,选用不同的储能弹簧即可,性价比优。
-
结构比较复杂,制造工艺复杂,加工精度要求高,制造成本比较高; -
操作冲力大,对构件强度要求高; -
容易发生机械故障而使操作机构拒动,烧毁合闸线圈或行程开关; -
存在误跳现象,有时误跳后分闸不到位,无法判断其合分位置; -
分闸速度特性较差。
-
不能手动合闸,在操作电源消失、电容器电量耗尽以后,若不能对电容器进行充电,则无法再进行合闸操作; -
手动分闸时,初分速度要足够大,因此需要很大的力,否则无法进行分闸操作; -
储能电容器质量参差不齐、难以保证; -
难以获得理想的分闸速度特性; -
难以提高永磁操动机构的分闸输出功。