【请教】高压柜突然跳闸了,合闸也和不上,怎么解决
a15124104887
2012年07月18日 21:01:02
只看楼主

高压柜突然跳闸了,跳闸后在合闸就和不上了,在工作位和试验位都合不上闸,但手动可以合闸,合闸后在试验位可以分闸,换个断路器就好了,我想知道断路器什么地方出现故障了。

高压柜突然跳闸了,跳闸后在合闸就和不上了,在工作位和试验位都合不上闸,但手动可以合闸,合闸后在试验位可以分闸,换个断路器就好了,我想知道断路器什么地方出现故障了。
免费打赏
liangqh888
2012年07月19日 09:55:04
2楼
先检查合闸线圈是否正常,若线圈正常就按照图纸,从合闸线圈的进线点,一步步往回查
回复
madbreaker
2012年07月19日 10:10:48
3楼
换断路器就好了,说明问题在坏的断路器里。工作、实验位置都无法合闸,手动可合闸,实验位置可分闸。说明机械方面能够完成整个操作的循环,问题是出在电动操作的合闸部分。根据断路器的图纸查整个合闸回路的接线、设备。如:是否合闸回路二次接线断线,合闸线圈烧毁。但是无法解释“突然跳闸”,开关柜带微机保护没?看是否有故障记录。
回复
wboy8759
2012年07月19日 18:54:56
4楼
可能的原因:断路器的辅助触点不良,合闸传动机构变形移位,手车的二次插接盒接触不到位,..........
回复
a15124104887
2012年07月19日 18:58:24
5楼
在后台机上没有故障报警,综保上也没有保护跳闸报警。
回复
binbin198277
2012年07月20日 10:22:15
6楼
把接线图发上来看看
回复
cxr1999
2012年07月20日 10:24:42
7楼
合闸后在工作位可以分闸吗?描述要清晰一些,才好分析问题。
回复
luzhengang1981
2012年07月20日 10:33:09
8楼
合闸回路有故障,看看合闸线圈有没有问题,在根据合闸回路图慢慢查找故障。从描述来看不存在机械故障的问题。
回复
zjs3022
2012年07月20日 11:18:56
9楼
重点检查一下合闸闭锁回路,看看辅助接点,再看看二次插件插针是否松动接触不良
回复
swzjwzyq
2012年07月20日 13:36:16
10楼
回复
wanglonjg
2012年07月20日 13:41:18
11楼
回复

相关推荐

APP内打开