abaozi2222 Lv.2
2019年01月04日 20:26:19
只看楼主

现有一台高压进线柜,带母线PT柜,PT是单相半绝缘的互感器,带零序电压(剩余电压绕组),为什么一投入PT断线控制字就会立刻显示PT断线呢?进线柜 出线柜也一样显示PT断线

现有一台高压进线柜,带母线PT柜,PT是单相半绝缘的互感器,带零序电压(剩余电压绕组),为什么一投入PT断线控制字就会立刻显示PT断线呢?进线柜 出线柜也一样显示PT断线
免费打赏
wyfwyf9999
2019年01月14日 13:46:51
2楼
可能电压相序接错了
回复
jianghe1508
2019年01月15日 13:29:46
3楼

1、检查高、低压熔断器是否熔断。若高压熔断器熔断,应查明原因予以更换,若低压熔断器熔断,应立即更换。

2、检查二次电压回路的接点有无松动、断线现象,切换回路有无接触不良。

abaozi2222:没有吖,一次电压显示正常