10kV计量柜互感器变比二次侧为1A,其它高压柜互感器二次侧是否统一为1A,或者用5A也没问题
10kV计量柜互感器变比二次侧为1A,其它高压柜互感器二次侧是否统一为1A,或者用5A也没问题
10kV计量柜互感器变比二次侧为1A,其它高压柜互感器二次侧是否统一为1A,或者用5A也没问题
10kV计量柜互感器变比二次侧为1A,其它高压柜互感器二次侧是否统一为1A,或者用5A也没问题
10kV电流互感器二次为1A的很少见,一般220,500kV的有,主要原因是开关站离控制室距离较大。
我们知道电流互感器二次额定容量为二次电流平方乘阻抗,S=IIZ;那么把电流由5A调整到1A,二次阻抗就可以增加到5A的25倍。这样可以大大增加二次导线的长度。但是,减小二次电流也会带来分辨率相对下降的不足,所以一般互感器与仪表距离不是太远,不必采用1A的而电流互感器。这个主要是保证电流的测量精度,保护问题不是很大。