【急求】TN-C-S系统总断路器采用3N漏电保护器,一直跳闸
x190925141
x190925141 Lv.7
2012年01月19日 10:18:36
来自于断路器
只看楼主

说明: 1、本工程采用杆上变压器,变压器至总断路器电源侧采用TN-C系统,总断路器进线为A、B、C和PEN,总断路器采用正泰产品DZ20L-400/3N300,该断路器进出零线不受分合闸影响,始终为连通状态。 2、由于总断路器距变压器较近(约50m),且水位较高(挖0.5m就出水),经实地测量,总断路器的进线处PEN与该箱内的地排阻值为0,因此总断路器的进线处PEN没有做重复接地,箱子做有保护接地(接地极引一根10mm2BV线截至地排),我是这么做的:从断路器负荷侧出来的A、B、C、N和地排引出的PE线组成TN-S系统。

说明:
1、本工程采用杆上变压器,变压器至总断路器电源侧采用TN-C系统,总断路器进线为A、B、C和PEN,总断路器采用正泰产品DZ20L-400/3N300,该断路器进出零线不受分合闸影响,始终为连通状态。
2、由于总断路器距变压器较近(约50m),且水位较高(挖0.5m就出水),经实地测量,总断路器的进线处PEN与该箱内的地排阻值为0,因此总断路器的进线处PEN没有做重复接地,箱子做有保护接地(接地极引一根10mm2BV线截至地排),我是这么做的:从断路器负荷侧出来的A、B、C、N和地排引出的PE线组成TN-S系统。
3、负荷为三相均衡分布的金卤灯等照明。
问题:
照明每次通电两个小时左右,总断路器就跳闸,求解决方案。
免费打赏
x190925141
2012年01月19日 10:21:48
2楼
与此图不同的是:我在总断路器进线处,没有对PEN做重复接地,由于进线处的PEN与箱内地排的阻值为0,我认为没必要接。
回复
x190925141
2012年01月19日 10:26:13
3楼
大师们难道都放假了吗?
回复
gdx8785
2012年01月19日 10:54:30
4楼
1)在进线处先将PEN经重复接地后分出N和PE
2)改用4P漏电断路器
3)注意漏电动作值和动作时间的选择.
回复
北大山人
2012年01月19日 11:16:04
5楼
应当先弄清楚是啥原因跳闸的嘛!漏电跳还是过载跳,然后在解决问题。从你的叙述来说好像是过载跳,你在看看。
回复
wensummer1980
2012年01月19日 11:16:52
6楼
此图为TN-C-S中使用RCD的接线图,供参考
无标题1.png
回复
x190925141
2012年01月19日 11:48:36
7楼

可以很肯定的说,不是过载,400A的额定电流,才带了12kw的金卤灯。
回复
x190925141
2012年01月19日 11:51:52
8楼

1、由于该断路器距变压器的工作接地较近(约50m),又经测量,进线处的PEN和地之间没有阻值,因此没有重复接地;
2、改用4P的,和这个一样的啊;
3、这个剩余电流值是固定的,不可调,剩余电流值是200mA,动作值不大于0.2S。
4、测试了所有馈出回路的线路绝缘,数值正常。

[ 本帖最后由 x190925141 于 2012-1-19 13:28 编辑 ]
回复
北大山人
2012年01月19日 14:26:35
9楼
哦,你这么肯定,但你就没有说清楚为啥你判断是过载跳,比如过载跳的话,至少漏电指示器不弹出,且不复位的话你送不上。这些你木有说,只是说带了多大负载,但跳闸的原因太多了。现在再肯定一下好吗?再说了,你的灯具接在那个图中那个开关后面啊?
回复
gdx8785
2012年01月19日 14:33:13
10楼
结合1楼和8楼的帖子
楼主是不是想说明:这PE线和这电源进线是没有关联的?
如果是,那么一楼的“从断路器负荷侧出来的A、B、C、N和地排引出的PE线组成TN-S系统。“这段描述就产生误导了.
如果不是,那么问题也就出在这儿了.
回复
gdx8785
2012年01月19日 14:34:55
11楼


剩余电流值换成500mA的再试试
回复