电气专业工程创奖细部做法 图文详述!
wx_23719579
2024年10月30日 15:30:08
只看楼主

来源:机电天下

室外电气管有防水弯或加防水弯头 风柜与风柜做电气跨接 电气管与风柜均要接地 风柜箱体另外加一个接线盒 地面电梯桥架转角需放大角 连接处需电气 跨接,并贴接地标示 电梯减震胶皮处上下跨接 底工字钢需与接地干线可靠焊接,底工字钢需与接地干线可靠焊接 电梯吊环刷防腐油漆,并贴标示 电梯间墙面需有操作规程及盘车工具 防火阀出线口需另作白铁接线盒


室外电气管有防水弯或加防水弯头

风柜与风柜做电气跨接

电气管与风柜均要接地

风柜箱体另外加一个接线盒

地面电梯桥架转角需放大角 连接处需电气 跨接,并贴接地标示

电梯减震胶皮处上下跨接 底工字钢需与接地干线可靠焊接,底工字钢需与接地干线可靠焊接

电梯吊环刷防腐油漆,并贴标示

电梯间墙面需有操作规程及盘车工具

防火阀出线口需另作白铁接线盒

配电箱布线,支架美观,接地线可靠

自制的风机接线盒

防火阀的自制接线盒

桥架上需贴标示

电箱门跨接线需直接接到PE排上 两PE线中间需使用一个独立的接线鼻子;两PE线中间需使用一个独立的接线鼻子

空开线间需有绝缘橡胶板,进出线需有标示

箱门、柜门需贴有标示

桥架转角有放大角,穿墙有防火封堵,封堵外有装饰

透气管需有接地跨接,套管高度大于250mm 透气管需有接地跨接,套管高度大于250mm

避雷接闪钢管接头需焊接跨接线,需双面焊

落地铁件需有防腐水泥墩

接地干线最好设置在电源管与设备中间

桥架引下需要做放大角

桥架穿过楼面需做防火防水处理

吊架角钢横担与桥架跨接,贴有标示;吊杆用PVC管做美观处理

桥架穿墙做防火及美观处理

屋面广告牌钢架与接地干线焊接并做标示

涂漆桥架跨接线做法,跨接线使用镀锡,两边有接线鼻 子,排列横平竖直,靠近桥架处需加爪型垫片

桥架与引出管进行跨接

强电井、弱电井配电间墙上的接地干线距地面300mm

接地干线离墙距离1公分至1公分半

设备周边贴有警示标示

设备房金属门栓与框进行电气跨接,框与接地干线可靠连接,并贴有标示

金属门框与接地干线圆钢可靠焊接,贴有标示

电梯机房设备排列美观,标示清楚

配电间高压部分应设置有遮挡栏,并有警示标示

镀锌桥架接头处两边各两个螺丝需有防松装置,上盖需刷警示标示

桥架与机柜跨接,贴有标示

地面桥架转角需放大角,并刷警示标示

镀锌桥架引下做法

桥架托架角钢与桥架可靠跨接,吊杆加PVC管美观处理,吊杆螺丝外漏3丝

控制箱横平竖直、标示清晰

泵接线软管需有存水弯、锁口,泵体接地,软接头螺栓往两边穿,螺丝长度外漏3丝,材质为热镀锌

配电箱排线横平竖直,线上有号码管,线多时需加线槽,箱门与箱体PE线可靠跨接

箱门与箱体PE线可靠跨

箱门、柜门必须有线路图,线路图需过塑,粘贴牢固

接地干线与桥架、封闭母线可靠跨接,跨接线上留有接线元宝螺丝

插接线出现需有软管、锁口

桥架穿楼板需做防火封堵,防火封堵用防火泥抹平,外做6*7公分的水泥防水台

弱电控制线用不锈管金属软管,要有锁口,明配管一定要使用明配盒

疏散指示灯高度统一,外壳有接地PE线 疏散指示灯高度统一,外壳有接地PE线

弱电机柜四周有刷有警示线,机柜接PE线

桥架标示清楚,防火封堵到位

强电井做法

强电井做法

横竖成排,烟感距出风口1.5m,距回风口0.5m

开关成排成行,开关中间不许留缝,照明开关与温控开关成排时,需底部同标高

电气部分地面贴有警示标示

空开贴有标示,元器件上不允许有灰尘,连接螺栓使用力矩扳手

空开贴有标示,元器件上不允许有灰尘,连接螺栓使用力矩扳手

空开贴有标示,元器件上不允许有灰尘,连接螺栓使用力矩扳手,线间设置有橡胶隔板

线管成排成行,间距均等,支架可靠,连接头紧固,使用紧固螺栓的必须拧断,使用点压必须三个点

桥架转角需放大角,室外桥架盖板接头需上盖胶皮防水,底部打孔泄水

电缆沟支架需焊接接地干线,电缆排布顺直,电缆标示清晰、整齐,电缆沟里不允许有水

电缆沟支架需焊接接地干线,电缆排布顺直,电缆标示清晰、整齐,电缆沟里不允许有水

电缆头需有热缩头,进出线有标示

封闭母线支架需另附接地干线,跨接可靠,标示清晰,母线上不允许有水管通过

高压部分需有明显标示,防止闲人进入

等电位箱进出线有明显标示

配电室门上要设置挡鼠板,如为金属板,需设置接地线,挡鼠板上螺栓应是元宝螺丝,方便拆卸

配电室金属门框与扇进行跨接,并贴有标示

桥架现场制作翻弯时,切口处应可靠跨接,并贴有标示

竖向桥架引出电机接线时,需做一个喇叭口,并用锁口软管引出,长度不允许大于0.8m,并留有存水弯

设备房内桥架都应另附接地干线,与支架可靠焊接,始末端与接地干线可靠焊接,并有标记

电机基础应与接地干线可靠连接

设备泵接线都需要从桥架引出喇叭口,使用软管及存水弯

桥架引出管都需跨接,桥架底部不允许有引出管

设备泵接线都需要从桥架引出喇叭口,使用软管及存水弯

弱电控制线需用不锈管软管就近引入设备

弱电控制线需用不锈管软管就近引入设备

支吊架需倒角,支架与桥架应跨接

设备泵需接地

配电柜外设黄色警示标示

防雷接地测试点需做在装饰面层外,便于检测,面板需做精细,内盒四周不允许有缝隙

脸盆下金属支架角阀排水管需等电位跨接,做成横平竖直;台下面盆不允许用云石胶直接粘贴在大理石板上,应是可拆卸支架

桥架引入电机金属软管做法

消防信号软管做法

风机若没有接线盒,需另外制作

消防组件弱电信号控制线桥架及软管做法

消防组件弱电信号控制线桥架及软管做法

竖向桥架穿楼板时,桥架内也需防火封堵, 电缆卡子需 用金属卡,标示清楚

配电室柜前后需满贴绝缘胶皮,并有标示线

防火阀接线处需另加一个白铁盒,使金属软管,可以采用锁口连接

免费打赏

相关推荐

APP内打开