求助,工地的塔吊供电线路一直跳闸
boyzxx
boyzxx Lv.3
2013年02月26日 13:57:12
只看楼主

TN-S系统,塔吊三级箱也安装了漏电保护器,但还是会跳一级箱甚至是箱式变压器。目前还未发现规律(比如摆大臂或者起落钩会导致跳闸),求高手给分析一下类似现象出现的可能原因?感谢!

TN-S系统,塔吊三级箱也安装了漏电保护器,但还是会跳一级箱甚至是箱式变压器。目前还未发现规律(比如摆大臂或者起落钩会导致跳闸),求高手给分析一下类似现象出现的可能原因?感谢!
免费打赏
qq307711701
2013年02月26日 20:47:29
2楼
目测楼主是中建系统的。。。消灭零回复,帮顶
回复
boyzxx
2013年02月26日 21:35:11
3楼
qq307711701 发表于 2013-2-26 20:47 目测楼主是中建系统的。。。消灭零回复,帮顶嗯,确实是!这个问题苦恼了我半个月了!
回复
lingxuct
2013年02月27日 15:32:02
4楼
建议楼主,还是检查漏电吧,越级跳到上面去,“塔吊”有没有N线?

其次查塔吊的控制回路,绝缘好不好,限位开关有没有进水。
回复
boyzxx
2013年02月27日 15:45:03
5楼
lingxuct 发表于 2013-2-27 15:32 建议楼主,还是检查漏电吧,越级跳到上面去,“塔吊”有没有N线?其次查塔吊的控制回路,绝缘好不好,限 …塔吊是有零线的,但是机械租赁公司好像没有用,尽管不用零线,但是塔吊上面的单相用电设备(如空调)还是可以正常使用
回复
gytxgzs
2013年02月27日 17:05:01
6楼
本帖最后由 gytxgzs 于 2013-2-27 17:08 编辑

你的三级漏电保护动作电流配置是否合理?

三级箱是多少?一级箱是多少?(实际上你所说的一级箱应该是二级箱吧,箱变处的漏保应该是一级箱)

建议RCD的选择性配合上、下级RCD的I△n应拉开不小于3倍级差、动作时间应不小于0.2s时差。

第一级RCD的I△n=300mA(或500mA),动作时间0.5s;

第二级(中级)RCD的I△n=100mA,动作时间0.3s;

第三级(末级)RCD的I△n=30mA,动作时间不应大于0.1s。
回复
gzhgxy
2013年02月27日 21:26:58
7楼
本帖最后由 gzhgxy 于 2013-2-27 21:45 编辑

象这样的问题,基本上是塔吊电缆绝缘老化,电动机接线柱进水,塔吊不用N线的它里面有一台专门的变压器,380变220和36的,如楼主诉说,转动大臂或者吊钩上下,出现跳闸,你要去看看齿龄箱有无松动,有的时候松动过大,电动机接线柱电线碰到壳体,引起跳闸
回复
rengchu
2013年02月27日 23:44:57
8楼
我感觉是不是如楼上所说的转动大臂或者吊钩上下,出现跳闸,你要去看看齿龄箱有无松动或者电机接线有无松动,有的时候松动过大,电动机接线柱电线碰到壳体,引起跳闸。再者检查就地空开断流容量是否选择过大,当发生接地或者短路时不能马上反应使其远后备动作。
回复
lingxuct
2013年03月01日 13:29:40
9楼
“塔吊是有零线的,但是机械租赁公司好像没有用,尽管不用零线,但是塔吊上面的单相用电设备(如空调)还是可以正常使用”,重新检查N线,是不是接到PE线上去了。
回复
boyzxx
2013年03月01日 13:38:43
10楼
gytxgzs 发表于 2013-2-27 17:05 你的三级漏电保护动作电流配置是否合理?三级箱是多少?一级箱是多少?(实际上你所说的一级箱应该是二 …我们工地现场的箱变内没有设置漏保,而是采用的北京明日电器设备有限公司生产的智能断路器,厂家给我们提供的参数说这种断路器不具备漏电保护的功能,仅在相间发生短路时才会跳闸。塔吊在别的工地用的时候并未出现此类大面积跳闸现象,我们现在怀疑是不是断路器本身太灵敏的原因。
回复
boyzxx
2013年03月01日 13:40:04
11楼
gzhgxy 发表于 2013-2-27 21:26 象这样的问题,基本上是塔吊电缆绝缘老化,电动机接线柱进水,塔吊不用N线的它里面有一台专门的变压器,380 …问机械租赁公司的人了,他们说不知道什么叫齿龄箱,是不是还有别的名称?一般塔吊是不需要零线就能正常工作吗?塔吊的零线直接甩在一旁不接线?
回复