TN-S系统,塔吊三级箱也安装了漏电保护器,但还是会跳一级箱甚至是箱式变压器。目前还未发现规律(比如摆大臂或者起落钩会导致跳闸),求高手给分析一下类似现象出现的可能原因?感谢!

TN-S系统,塔吊三级箱也安装了漏电保护器,但还是会跳一级箱甚至是箱式变压器。目前还未发现规律(比如摆大臂或者起落钩会导致跳闸),求高手给分析一下类似现象出现的可能原因?感谢!
gytxgzs
2013年03月01日 14:46:12
12楼
boyzxx 发表于 2013-3-1 13:38 我们工地现场的箱变内没有设置漏保,而是采用的北京明日电器设备有限公司生产的智能断路器,厂家给我们提 …引用“TN-S系统,塔吊三级箱也安装了漏电保护器,但还是会跳一级箱甚至是箱式变压器。目前还未发现规律”既然箱变没有设置漏保,怎么会跳到箱变?那就不是漏电跳闸?还是过载跳闸?
回复
dd5211314
2013年03月01日 16:15:32
13楼
肯定是接地没做好,所以才跳一级开关,pe线没接,漏电跳的,我在现场刚解决了同样的问题,本来用四线电缆的,接上塔吊一动就跳,后来加了pe线,就好了
回复
muyuyao
2013年03月02日 03:17:29
14楼
boyzxx 发表于 2013-3-1 13:38 我们工地现场的箱变内没有设置漏保,而是采用的北京明日电器设备有限公司生产的智能断路器,厂家给我们提 …应该不是因为漏电而跳一级箱和箱变内断路器的!!!但还是想知道:一级箱内跳闸的断路器是否有漏保功能???!!!如有漏保功能,是总进线漏保模式,还是分路漏保模式???!!!漏保动作参数是多大的!!!
回复
muyuyao
2013年03月02日 03:18:50
15楼
dd5211314 发表于 2013-3-1 16:15 肯定是接地没做好,所以才跳一级开关,pe线没接,漏电跳的,我在现场刚解决了同样的问题,本来用四线电缆的 …箱变内没有设置漏保!!!
回复
dianqipanli
2013年03月02日 05:19:28
16楼
boyzxx 发表于 2013-3-1 13:40 问机械租赁公司的人了,他们说不知道什么叫齿龄箱,是不是还有别的名称?一般塔吊是不需要零线就能正常工 …是齿轮箱吧?学名减速箱。
回复
dianqipanli
2013年03月02日 05:38:07
17楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-3-9 22:32 编辑

塔吊的三级箱带漏保没有跳,前级没有漏保的跳闸了。应该不是漏电造成的。
是否由于塔吊使用时间比较久,缺少维修、检查,驾驶室内的控制器或者塔吊控制箱内的接触器老化,在司机操作转换时,造成吸合或断开的时间延误?
如果如此,在司机一步一步慢慢地操作转换时,一般可以使用,操作速度加快,经常会引起跳闸。需要进行检修控制器和更换接触器。另外,三级箱的空气开关额定电流是不是大了?不然的话,应该是一起跳。
回复
muyuyao
2013年03月05日 13:26:28
18楼
请楼主回答14楼、17楼的问题!!!
回复
huanglianmin
2013年04月17日 22:07:06
19楼
学习了。还真碰到这样的问题。