关于电井里面的户表箱漏电总开关一直跳闸的问题
backto99
backto99 Lv.3
2013年07月22日 15:57:45
只看楼主

一栋26层住宿,13台表箱,每台都有误跳闸现象,但是住户内的漏电微断不跳却跳到户表箱,,用电负荷不大的时候一般是延时几个小时跳闸,如果用电锤之类的负荷直接跳闸,但是都是跳户表箱却不跳户内漏电微断,是怎么回事啊,零线没有重复接地

一栋26层住宿,13台表箱,每台都有误跳闸现象,但是住户内的漏电微断不跳却跳到户表箱,,用电负荷不大的时候一般是延时几个小时跳闸,如果用电锤之类的负荷直接跳闸,但是都是跳户表箱却不跳户内漏电微断,是怎么回事啊,零线没有重复接地
免费打赏
魔术师
2013年07月23日 15:20:43
2楼
是不是室内箱的开关与电表箱的开关之间没有选择性,甚至电表箱开关比室内箱开关还要小的原因。延时跳闸一般是过负荷的原因,短路则是瞬间跳闸。
回复
开心老爸
2013年07月23日 15:43:30
3楼
表箱的开关估计选择小了,宿舍不能按住宅选啊
回复
ray卢
2013年07月24日 14:21:51
6楼
既然是能合闸,估计漏电保护器没错误,可能是表箱的总开关选的小了,
回复