两梯4户的高层住宅,电井内弱电桥架一般选多大?
丁叮盯钉
2016年08月17日 20:32:48
只看楼主

如题,两梯4户的高层住宅,电井内弱电桥架一般选多大?如何计算的?求大神回答

如题,两梯4户的高层住宅,电井内弱电桥架一般选多大?如何计算的?求大神回答
免费打赏
丁叮盯钉
2016年08月18日 10:35:20
3楼
有没有人能回答一下呀:'(
回复
websearch
2016年08月18日 11:07:08
4楼
首先把弱电桥架分成消防和智能化两类,把每类弱电桥架内需要敷设的线缆规格和数量统计一下,算一下电缆的截面积,根据填充率50%,算出桥架截面积,再按桥架的标准截面尺寸选择
回复
丁叮盯钉
2016年08月18日 11:16:48
5楼
websearch 发表于 2016-8-18 11:07 首先把弱电桥架分成消防和智能化两类,把每类弱电桥架内需要敷设的线缆规格和数量统计一下,算一下电缆的截 …谢谢回复,消防那块不管。只是普通弱电系统,我算下来电井内200x100就可以。但我其他人的图纸有的用400x200。所以不知道是不是我算错了。想问问凭经验来说,多大合适
回复
a396673967
2016年08月18日 11:31:53
6楼
这个看你弱电的线有多少
回复
一颗呀小白菜
2016年08月19日 09:54:25
7楼
这要看你的设计,相同的建筑,不同的设计方案得出的桥架大小都不一样
回复
电气书生
2016年10月12日 14:52:56
8楼
如果有空间就稍微放大点了。
回复
haowanfu
2016年10月12日 21:37:30
9楼
100以内200x100的电信桥架肯定够了