高层住宅建筑在地下室外围钢筋混凝土墙板的抗渗施工缝处均设有止水钢板带 , 笔者在施工中发现 ,安装工在安装止水钢板带时将位于止水钢板带宽度 400 mm 范围内的墙板拉结钢筋及其附墙立柱内的箍筋全部用电焊烧断装还有的将烧断的拉结筋采用电焊焊接于墙板两侧的主筋上 ,另一端焊接于止水钢板带的中间 ,用于固定止水钢板带的位置和垂直度 ,造成墙板两侧主筋截面有 效面积因焊接而减小 ,严重违反了《钢 筋焊 接及验收规程》(JGJ 18—2003)相关规定安装。
高层住宅建筑在地下室外围钢筋混凝土墙板的抗渗施工缝处均设有止水钢板带 , 笔者在施工中发现 ,安装工在安装止水钢板带时将位于止水钢板带宽度 400 mm 范围内的墙板拉结钢筋及其附墙立柱内的箍筋全部用电焊烧断装还有的将烧断的拉结筋采用电焊焊接于墙板两侧的主筋上 ,另一端焊接于止水钢板带的中间 ,用于固定止水钢板带的位置和垂直度 ,造成墙板两侧主筋截面有 效面积因焊接而减小 ,严重违反了《钢 筋焊 接及验收规程》(JGJ 18—2003)相关规定安装。
1 墙板钢筋绑扎问题
在整个施工缝留置及其二次浇筑墙板、 立柱施工缝浇筑预拌混凝土前,均未对墙板拉结钢 筋及其附墙立柱内的箍筋做相应的补强措施 , 使得安装止水钢板带400mm高度范围内的墙板拉结钢筋和附墙立柱内的箍筋绑扎呈现真空地带,给该部位结构遗留安全隐患 , 已成为该钢筋混凝土墙板抗渗施工缝工程施工质量通病,满足不了其抗渗设计使用年限的要求安装。
2 墙板钢筋绑扎改进
通过多年对高层建筑施工现场操作情况分析,并与现场钢筋 、止水钢板带安装等工种 、工序间的共同探讨,摸索出了一种既方便施工操作又能确保工程质量安全的地下室墙板拉结钢筋绑扎和止水钢板带安装的简便操作法装具体操作步骤如下安装。
(1)在位于地下室墙板安装抗渗止水钢板带底部高度处墙板两侧竖向主筋位置先行各增加绑扎 一道定位分布钢筋 ,并穿越附墙立柱 , 使它保持连贯在同一水平线上 ,然后在其每一档主筋上面绑扎1道拉结钢筋 ,拉结钢筋的规格采用10 mm ,拉结钢筋成型的一端弯钩长度应为(墙板设计厚度-保护层厚度x2-止水钢板带厚度)二2 ,就是向上弯起位置(一般设计止水钢板带均为居中安装),向上弯起长度100mm 装成型后的拉钢筋在安装绑扎时应每相邻一档反向安装绑扎 ,在位于附墙立柱箍筋处同样增加绑扎一道同规格拉结筋 ,只是其长度和弯起尺寸应按照立柱结构截面尺寸计算 ,这样方可确保墙板止水钢板带安装保持贯通在同一 水平线上。
(2)安装止水钢板带时 ,只要将止水钢板带按照顺序嵌入拉结钢筋成型向上弯起位置的中间 ,既保持在同一 水平线 上 , 又可确保止水钢板带的两端端部拼接缝垂直程度 ,届时焊工焊接操作质量有保障。
(3)同样方式在位于止水钢板带的顶部 高度处沿墙板两侧主筋位置先各增加绑扎一道定位分布钢筋 ,也穿越附墙立柱使它保持连贯在同一水平线上 ,然后将拉结钢筋弯起部位向下卡住止水钢板带上沿部位即可。为确保施工中不出现止水钢板带下沉、弯曲 等质量通病 ,建议拉结钢筋采用 HRB 400 级钢筋 ,直径根据墙体厚度 确定:墙体厚度为300 mm宜用10mm , 墙体厚度大于300mm宜用12mm。
3 改进后的效果对比
改进后的地下室墙板拉结钢筋结构强度有了补强措施 ,避免了因焊接对墙板结构主筋截面缩减造成的强度隐患;止水钢板带的安装 、焊接操作质量均达到设计和施工质量验收规范要求 ,避免了止水钢板带安装 因高低差造成其端部垂直度偏差而焊接中存在漏焊或砂眼等质量隐患 ,关键是提高了地下室外围墙板抗渗施工缝的整体抗渗能力 。