关于电井照明配线的讨论
烈焰福仔
2017年07月11日 17:19:52
只看楼主

根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”? 另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆?

根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”?
另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆?
电气小白初来乍到,还望各位前辈不吝赐教!!谢谢各位大神
zwx_29
2017年07月11日 19:35:29
2楼
你的理解有问题,应急照明包括疏散照明和备用照明,疏散照明包括疏散通道照明和疏散指示标志。这些都是消防负荷。
回复
放水发电
2017年07月12日 08:39:52
3楼
路过.............看看
回复
电气范
2017年07月12日 09:46:28
4楼
zwx_29 发表于 2017-7-11 19:35 你的理解有问题,应急照明包括疏散照明和备用照明,疏散照明包括疏散通道照明和疏散指示标志。这些都是消防 …是的 是理解错误的问题 赞一个
回复
烈焰福仔
2017年07月12日 10:56:13
5楼
zwx_29 发表于 2017-7-11 19:35 你的理解有问题,应急照明包括疏散照明和备用照明,疏散照明包括疏散通道照明和疏散指示标志。这些都是消防 …请看建筑设计防火规范的第10.1.1的条文解释“本规范中的“消防用电”包括消防控制室照明、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾探测与报警系统、自动灭火系统或装置、疏散照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等设施、设备在正常和应急情况下的用电。”这里的消防负荷没有包含电井的备用照明。
回复
zfhwlr
2017年07月12日 13:27:00
6楼
电井需要用应急照明供电,见 民用建筑设计通则 GB 50352-2005 第 8.3.5 下第3条.
8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:
1 高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m;
2 高层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.60m;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35m;
3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
4 智能化系统竖井宜与电气竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.30m;
5 电气竖井、智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修门应采用不低于丙级的防火门;
6 电气竖井、智能化系统竖井内的环境指标应保证设备正常运行。
回复
vectorqq
2017年07月12日 21:25:59
7楼
电井的照明指示照明的一条回路而已,从应急电源中取当然没问题啊,不矛盾啊
回复
a396673967
2017年07月13日 12:14:22
8楼
都这么做 审图没提过
回复
wangdunke
2017年07月13日 12:18:19
9楼
属于消防负荷
回复
lossless
2017年07月14日 09:27:53
11楼
好专业! 学习了!
回复
lossless
2017年07月14日 09:36:30
12楼
学习了。。。。。。。。。。。
回复