关于电井照明配线的讨论
烈焰福仔
2017年07月11日 17:19:52
只看楼主

根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”? 另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆?

根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”?
另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆?
电气小白初来乍到,还望各位前辈不吝赐教!!谢谢各位大神
信陵君
2017年07月14日 14:10:26
13楼
6#楼正解 没错
回复
jianzhudianqic
2017年07月15日 06:57:03
14楼

学习了。。。。。。。。。。。
回复
dian123qi
2017年07月17日 08:58:29
15楼
学习学习了
回复
大六哥
2017年07月17日 12:05:24
16楼
都这么做 审图没提过
回复
涛爷爷
2017年07月18日 08:01:40
17楼
顶一下,虽然是路过。。。
回复
zzxxww1098
2017年07月18日 08:15:19
18楼
一起学习一下看看
回复
一枚流风
2017年07月18日 09:40:43
19楼
电井的照明属于消防负荷,其电源引自各层的电井内的应急照明箱,出线穿金属管引至灯具,已满足规范要求。
回复
tzl1tzl
2017年07月19日 16:01:33
20楼
学习中,路过
回复
yeeha21
2017年07月20日 08:30:27
21楼
电井照明属于消防负荷没有异议了,那第二个问题呢,电井照明需不需要矿物绝缘电缆?
回复
yeeha21
2017年07月20日 08:31:20
22楼
yeeha21 发表于 2017-7-20 08:30 电井照明属于消防负荷没有异议了,那第二个问题呢,电井照明需不需要矿物绝缘电缆?电井照明一般都是穿管暗敷,可以不用矿物绝缘吧