请教:未设置消防专用电井是否开始使用矿物绝缘类不燃性电缆?
choudaomeipengyou
2015年05月20日 06:50:00
只看楼主

请问一下,现在是否按新建规10.1.10条3款,对未设消防专用电缆沟和电井的消防配电线路开始采用矿物绝缘类不燃性电缆了?

请问一下,现在是否按新建规10.1.10条3款,对未设消防专用电缆沟和电井的消防配电线路开始采用矿物绝缘类不燃性电缆了?
liuzd
2015年05月20日 15:46:49
2楼
从规范字面上看,是这个意思
回复
wondweibo04
2015年05月26日 17:27:20
3楼
是的,前些日子 审图刚提
回复
张运城
2015年07月27日 14:49:01
4楼
您好,我想问一下您是怎么改的呀,谢谢!
回复
张运城
2015年07月27日 14:49:45
5楼
您好,我想问一下您是怎么改的呀,谢谢!
回复
张运城
2015年07月27日 14:50:14
6楼
wondweibo04 发表于 2015-5-26 17:27 是的,前些日子 审图刚提您好,我想问一下您是怎么改的呀,谢谢!
回复
yanglinjun2004
2015年09月21日 10:56:02
7楼
NG-A(BTLY)-3X25+2X16-SC50WC/CT

NG_A是矿物绝缘电缆。

构造:1、铜导体2、金云母带绝缘3、铝金属套4、交联隔离套5、Mg(OH)2或AI(OH)3耐火层6、无卤低烟聚烯烃外护套。
回复
ljphb
2015年09月24日 11:26:31
8楼
那成本高出很多,且施工也不方便,现在甲方都不考虑用。
不用的话,可将消防电缆与其他分开敷设
回复
jcm107
2015年11月06日 14:04:30
9楼
现在要求越来越高了,不用也得用,要不就另开一井道
回复
烦烦烦方法
2016年01月21日 16:23:20
10楼
是不是现在需要使用矿物绝缘电缆了????
回复
wangsxha
2016年01月21日 17:02:12
11楼
矿物绝缘电缆要发财了
回复

相关推荐

APP内打开